Тема: ТРМ32.Щ7.RS и конфигурационные параметры прибора

  1. #1

    По умолчанию ТРМ32.Щ7.RS и конфигурационные параметры прибора

    Прибор ТРМ32.Щ7.ТС.RS(упакован 28.09.11) подключен к SCADA по ModBUS через Lectus OPC. Оперативные параметры(в формате float32), конфигурационные параметры сети(word16) считываются корректно. Считывая же значения конфигурационных параметров столкнулся с проблемой. Правильно считывается только первый параметр каждой группы(U1,P1,F1,A1) в остальных некорректные и местами изменяющиеся данные. Пример конфигурации привожу на скриншотах. Эти данные очень нужны... Подскажите что не так...


  2. #2

    По умолчанию

    Дело в том, что в приборе считываются сразу все данные с одной группы, пачкой. Считывание определенного параметра из группы невозможно. Есть неофициальная прошивка, где работает считывание нужного параметра. Если интересно - пишите в личку.

  3. #3

    По умолчанию

    Разбираемся сейчас с ТРМ32-Щ4. Хотел бы уточнить по модификации Щ7. Судя по картинкам ТРМ32-Щ7 умеет читать и изменять параметры (группы U, P, F, A) по сети RS485. Так ли это на самом деле?

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте. В корпусе Щ7 можно считывать параметры, причем в официальной прошивке возможно считывание только температуры. Параметры групп - нет.

  5. #5

    По умолчанию

    Пантелеев Дмитрий;81786]Дело в том, что в приборе считываются сразу все данные с одной группы, пачкой. Считывание определенного параметра из группы невозможно. Есть неофициальная прошивка, где работает считывание нужного параметра. Если интересно - пишите в личку.

    День добрый! Дмитрий, а не могли бы Вы выслать и мне прошивку. Совсем не давно я стал обладателем ТРМ32-щ7.ТС.RS -2014г. Но к большому сожалению в данной модели, по прежнему считываются данные одной группой. Или же есть варианты считывания отдельно данных?
    Последний раз редактировалось Руслпн; 17.04.2015 в 09:26.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Руслпн Посмотреть сообщение
    Пантелеев Дмитрий;81786]Дело в том, что в приборе считываются сразу все данные с одной группы, пачкой. Считывание определенного параметра из группы невозможно. Есть неофициальная прошивка, где работает считывание нужного параметра. Если интересно - пишите в личку.

    День добрый! Дмитрий, а не могли бы Вы выслать и мне прошивку. Совсем не давно я стал обладателем ТРМ32-щ7.ТС.RS -2014г. Но к большому сожалению в данной модели, по прежнему считываются данные одной группой. Или же есть варианты считывания отдельно данных?
    В данном приборе все параметры считываются по отдельности. Прошивка, о которой шла речь, уже официальная Конфигурацию лектуса прилагаю.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 17.04.2015 в 10:44.

  7. #7

    По умолчанию

    Дмитрий большое Вам спасибо за помощь. Теперь понятно в чем была моя ошибка при чтении в OPC-Lectus. И еще, Вам привет из солнечного Афганистана. С уважением, Руслан!

  8. #8

    По умолчанию

    В идеале неплохо бы еще настроить «Конфигурацию Lectus». В свойствах переменной, где дополнительные параметры «настройка» поставить галочку «Использовать масштабирование» и указать реальные предельные данные.

Похожие темы

  1. ТРМ32+ПЛК110 (ПАРАМЕТРЫ ГРУПП)
    от DiMKiN в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 18:56
  2. Сетевые параметры ТРМ32-xx.xx.RS
    от Silver21 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 11:11
  3. параметры пид в трм151
    от ViTerran в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 14:02
  4. параметры мву8
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 17:45
  5. Параметры TRM-151-10
    от Alex66 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 16:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •