Скажите возможно ли из панели оператора СП 270 сделать что то вроди пульта управления окнами или кнопками в Trace Mode и каким оброзом следует их между собой вязать?
Скажите возможно ли из панели оператора СП 270 сделать что то вроди пульта управления окнами или кнопками в Trace Mode и каким оброзом следует их между собой вязать?
протоколом modbus rtu/ascii через rs-232
а поконкретней
настройте панель слэйвом, поставьте opc сервер на пк, настройте обмен, подцепите к трейс моду переменные и управляйте. только не совсем понятно, зачем вам надо управлять скадой с помощью панели
Это конечно хорошо, но вот только с каким opc сервером установить обмен, родные от owen не поддерживают сп270
lectus, master opc
Сделал и загрузил проект в сп270 с такими настройками
Ведомый
Modbus RTU Slave (ПЛК мастер)
Параметра 115200, 8, None, 1
В проекте всего 2 элемента:
Цифровой ввод с регистром PSW 256, с настройками дисплея на вывод клавиатуры для ввода
Функциональная область - вид действия - непрерывно, функция передачи данных из PSW 256 в PFW 256
Поставил master opc, создал в нем устройство, связал с ком портом, поставил тег с параметрами Holding_registers и адресом (0х0100) 256.
При тесте на master opc сервер сообщает что порт открыт, при опросе пишет что превышен таймаут устройства. Что сделал не так?
вы неправильно маленько делаете. вот пример.
во-1 постоянная запись в область памяти PFW затрет флэш память панели.
во-2 копирование из PSW в PFW не нужно - внешний мастер берет значения с панели из области памяти PSW начиная с 256 регистра. опять же в примере это все хорошо показано.
ну и с порядком байт надо будет похимичить.
таймаут... кабель исправен? в панели порт правильно выбран? антивирус/файрвол не блокирует обращения к ком порту?
ТМ поддерживает MODBUS, как встроенный протокол. Никакой OPC тут не нужен.
Изначально этот пример и пробовал, потом свой нарисовал, сейчас опять к нему вернулся. Кабель менял, отключал защиту, итог такой же.
На данном этапе задача получить какие либо данные с панели, пусть даже в opc сервер или в любую другую программу, которая дает больше информации об ошибкахТМ поддерживает MODBUS, как встроенный протокол. Никакой OPC тут не нужен.