Тема: СП 270 и Trace Mode

  1. #1

    По умолчанию СП 270 и Trace Mode

    Скажите возможно ли из панели оператора СП 270 сделать что то вроди пульта управления окнами или кнопками в Trace Mode и каким оброзом следует их между собой вязать?

  2. #2

    По умолчанию

    протоколом modbus rtu/ascii через rs-232

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    настройте панель слэйвом, поставьте opc сервер на пк, настройте обмен, подцепите к трейс моду переменные и управляйте. только не совсем понятно, зачем вам надо управлять скадой с помощью панели

  5. #5

    По умолчанию

    Это конечно хорошо, но вот только с каким opc сервером установить обмен, родные от owen не поддерживают сп270

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    Сделал и загрузил проект в сп270 с такими настройками
    Ведомый
    Modbus RTU Slave (ПЛК мастер)
    Параметра 115200, 8, None, 1

    В проекте всего 2 элемента:
    Цифровой ввод с регистром PSW 256, с настройками дисплея на вывод клавиатуры для ввода
    Функциональная область - вид действия - непрерывно, функция передачи данных из PSW 256 в PFW 256

    Поставил master opc, создал в нем устройство, связал с ком портом, поставил тег с параметрами Holding_registers и адресом (0х0100) 256.

    При тесте на master opc сервер сообщает что порт открыт, при опросе пишет что превышен таймаут устройства. Что сделал не так?

  8. #8

    По умолчанию

    вы неправильно маленько делаете. вот пример.
    во-1 постоянная запись в область памяти PFW затрет флэш память панели.
    во-2 копирование из PSW в PFW не нужно - внешний мастер берет значения с панели из области памяти PSW начиная с 256 регистра. опять же в примере это все хорошо показано.
    ну и с порядком байт надо будет похимичить.
    таймаут... кабель исправен? в панели порт правильно выбран? антивирус/файрвол не блокирует обращения к ком порту?

  9. #9

    По умолчанию

    ТМ поддерживает MODBUS, как встроенный протокол. Никакой OPC тут не нужен.

  10. #10

    По умолчанию

    Изначально этот пример и пробовал, потом свой нарисовал, сейчас опять к нему вернулся. Кабель менял, отключал защиту, итог такой же.

    ТМ поддерживает MODBUS, как встроенный протокол. Никакой OPC тут не нужен.
    На данном этапе задача получить какие либо данные с панели, пусть даже в opc сервер или в любую другую программу, которая дает больше информации об ошибках

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ 202 + Trace Mode
    от net_terminator в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 11:20
  2. OPC и Trace mode
    от nevii в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 15:19
  3. ИП-320 и Trace mode
    от alexx12 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 16:11
  4. ПЛК 100 и Trace Mode 6
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 20:51
  5. Trace Mode 6 и ПЛК 150
    от hawk в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 11:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •