Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Гальванически развязанные блоки питания

  1. #1

    По умолчанию Гальванически развязанные блоки питания

    Есть проблемы при питании датчика 4-20 мА и гальв. развязки SG-3081 ICP DAS от разных каналов одного БП: некорректные и нестабильные измерения. При питании от различных источников все в норме.
    Кто может прислать схему БП07 на два канала? Как организована развязка каналов? Есть ли влияние каналов друг на друга? У кого какой опыт и мнения?
    Благодарен за любые отклики и материалы.

  2. #2

    По умолчанию

    Может техподдержка поможет...чем - нибудь.

  3. #3

    По умолчанию

    Я влияния каналов не наблюдал, тестирование тоже не выявило. Развязка по напряжению обеспечивается трансформатором, обратная связь оптроном.

  4. #4

    По умолчанию

    При питании датчика уровня 4-20 мА от одного канала БП07, а развязки SG от другого канала наблюдается плавное уменьшение напряжения на выходе развязки при постоянном токе в цепи датчика, либо неустойчивые показания, но не на всех объектах (шкафы однотипные). При питании этих цепей от разных БП07 - все в норме. Спасибо за отклик. Будем изучать, или тупо поставим еще один БП.

Похожие темы

  1. Блоки питания
    от K.I.V. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 20:41
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 08:45
  3. блок питания с Ups
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 21:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •