В CoDeSys v2 была возможность в настройках целевой платформы увеличить размер энергонезависимой памяти, во всяком случае для ПЛК100/150.
Возможно ли такое с CoDeSys v3 и ПЛК304?
В CoDeSys v2 была возможность в настройках целевой платформы увеличить размер энергонезависимой памяти, во всяком случае для ПЛК100/150.
Возможно ли такое с CoDeSys v3 и ПЛК304?
если быть более точным, то речь о памяти для хранения retain-переменных (retain-память).
Вот хороший же вопрос опять пропустили!
Объем retain-памяти в ПЛК304 равен 4 кб. Менять как в ПЛК100/150 нельзя.
А чего побольше не сделали?