Показано с 1 по 3 из 3

Тема: проблема: ПЛК110 и быстрые выходы

  1. #1

    По умолчанию проблема: ПЛК110 и быстрые выходы

    Для управления шаговым двигателем был выбран ПЛК110 с быстрыми выходами.
    Все сделано по документации, прямое управление подпрограммой, вызываемой по прерыванию таймера. И даже заработало.
    Но. Стали периодически (хаотично), может раз в секунду, может раз в двадцать секунд, на одну секунду выключаться сразу все включенные выходы. Клацнет всеми пускателями сразу, и работает дальше как ни в чем не бывало.
    Техподдержке задаю вопросы с четверга. Единственный внятный ответ - проблема подтвердилась, разработчики занимаются.
    Кто-нибудь делал работу с быстрыми входами/выходами по прерыванию таймера?

  2. #2

    По умолчанию

    делал.. все хорошо работает.. прошивка 2.10.9

  3. #3

    По умолчанию

    Можете показать проект?

Похожие темы

  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 17:01
  2. Использование SysLibPorts быстрые выходы
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 15:55
  3. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22
  4. ПЛК110-60 и быстрые входа..
    от сергей валерьевич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 10:46
  5. аналоговые выходы плк-154 - проблема
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 05:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •