Тема: Связь MasterSCADA и ПЛК110-32 через OPC-сервер CoDeSys

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Связь MasterSCADA и ПЛК110-32 через OPC-сервер CoDeSys

    Здравствуйте! Хочу связать ОВЕН ПЛК110-32 с MasterScada 3.4.1.37639 3.4.SP1 через OPC-сервер Codesys.
    Codesys OPC сконфигурировал, но MaserScada при поиске серевера не находит его...
    Подскажите, может я делаю что не так...?
    Последний раз редактировалось malyarik; 23.04.2012 в 10:07.

  2. #2

    По умолчанию

    Вы производите поиск через "Поиск OPC DA серверов"?
    Другие клиенты видят OPC, например Matricon OPC Explorer?
    Спасибо.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Должна находить. На компьютере сервер настроен?
    Прочтите описание на диске навигаторе Овен, из коробочки контроллера.
    Так же можно использовать ОРС Овен.

  4. #4

    По умолчанию

    Вы можете не увидеть переменные.
    Но OPC сервер должен находится.
    При установке CODeSys ставили все компоненты по умолчанию?

  5. #5

    По умолчанию

    Друзья, спасибо! Обновил Codesys до последней версии 2.3.9.34, все пошло...

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 12:54
  2. ПЛК110-32 и сервер Lectus Modbus
    от Viktor40 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 15:09
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 14:07
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 18:51
  5. Связь через ОРС CoDeSys
    от sam507 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 10:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •