Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПЛК150 и рег. клапан

  1. #1

    Question ПЛК150 и рег. клапан

    Здравствуйте.
    Помогите разобраться с подключение исполнительного механизма (рег. клапана с эл. приводом).
    Есть ПЛК150 (220в) с аналоговым выходом типа 0..10в и ИМ (исполнительный механизм) с четырьмя клеммами
    1 - -24в DC
    2 - +24в DC
    3 - 0..10 В (управление)
    4 - 4-20мА (обратная связь)
    Потребляемая мощность 1.5 А.
    Подключаю внешний БП к клеммам 1,2
    В описании ИМ сказано, что питание и управление должны иметь общий минус (ноль) (Возможно я ошибаюсь)
    ..."Connect supply and control signal. If the actuator and the controller
    share a common transformer it is important to ensure that both
    units use the same transformer pole as neutral.
    Terminal 1 = Neutral.
    Terminal 2 = 24 VAC (28...32V DC) supply voltage.
    Terminal 3 = 0...10V DC control signal.
    Terminal 4 = 4...20mA feedback."...
    В описании ПЛК:
    "Подключение внешнего блока питания для аналоговых
    выходов не требуется, блок питания встроен в контроллер. "
    Один коллега посоветовал подключить к 10 клемме ПЛК -24В с БП, которым запитан ИМ, а 9 соединить с клеммой 3 (2-10В) на ИМ.
    Пока не решился на эксперимент. Эл. привод дорогой , второй попытки может и не быть.)

  2. #2

    По умолчанию

    Выкладывайте документацию по клапану.
    Скорее всего 0-10 надо подавать на 1 и 3 клеммы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sleyer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Помогите разобраться с подключение исполнительного механизма (рег. клапана с эл. приводом).
    Есть ПЛК150 (220в) с аналоговым выходом типа 0..10в и ИМ (исполнительный механизм) с четырьмя клеммами
    1 - -24в DC
    2 - +24в DC
    3 - 0..10 В (управление)
    4 - 4-20мА (обратная связь)
    Потребляемая мощность 1.5 А.
    Подключаю внешний БП к клеммам 1,2
    В описании ИМ сказано, что питание и управление должны иметь общий минус (ноль) (Возможно я ошибаюсь)
    ..."Connect supply and control signal. If the actuator and the controller
    share a common transformer it is important to ensure that both
    units use the same transformer pole as neutral.
    Terminal 1 = Neutral.
    Terminal 2 = 24 VAC (28...32V DC) supply voltage.
    Terminal 3 = 0...10V DC control signal.
    Terminal 4 = 4...20mA feedback."...
    В описании ПЛК:
    "Подключение внешнего блока питания для аналоговых
    выходов не требуется, блок питания встроен в контроллер. "
    Один коллега посоветовал подключить к 10 клемме ПЛК -24В с БП, которым запитан ИМ, а 9 соединить с клеммой 3 (2-10В) на ИМ.
    Пока не решился на эксперимент. Эл. привод дорогой , второй попытки может и не быть.)
    Вам надо соединить с клеммой 1 ИМ клеммы 9 и 25 ПЛК (общий провод), клемму 3 ИМ с клеммой 10 ПЛК (управление), клемму 4 ИМ с клеммой 26 ПЛК (обратная связь). А еще лучше если Вы укажете тип ИМ или выложите документацию на него. Но Вы сами все еще раз проверьте.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.04.2012 в 14:15.

  4. #4

    По умолчанию

    ссылка на инструкцию
    ftp://ftpserver.regin.se/Pdf%20docum...ns/aqm24_i.pdf
    Спасибо за помощь

  5. #5

    По умолчанию

    login: guest
    pass: guest

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за помощь. Все работает.

Похожие темы

  1. Электромагнитный клапан
    от urfin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 09:29
  2. ПК+Scada+2*МВА+регул.клапан
    от Сергей_Cyber в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 13:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •