Добрый день! Подскажите решение, если есть....
С датчиков на объекте необходимо собирать информацию (протоколы RS-232 или RS-485 Modbus),сохранять и с определённой дискретностью (час или больше) передавать на ОРС-сервер по модему GPRS.
Добрый день! Подскажите решение, если есть....
С датчиков на объекте необходимо собирать информацию (протоколы RS-232 или RS-485 Modbus),сохранять и с определённой дискретностью (час или больше) передавать на ОРС-сервер по модему GPRS.
Для передачи по GPRS можно использовать специальные модемы создающие "прозрачный" канал связи (как будто идет обмен по RS-485). Это например модемы Невод-GPRS, Спектр-GPRS, Moxa OnCell.
Какой у вас протокол обмена с приборами? Если Modbus ASCII то можно использовать наш OPC Server - Modbus Universal MasterOPC Server
http://www.masteropc.ru/products/?category=399
Modbus RTU в принципе тоже можно передавать, но связь может быть неустойчивой.
В случае с протоколом Modbus RTU, можно использовать опрос не через ОРС сервер, а через контроллер под управлением MasterPLC - ОВЕН ПЛК304-308. Контроллер будет опрашивать ваши приборы, сохранять значения в свой архив, а SCADA будет подтягивать архив себе. Таким образом оператор будет точно знать момент наступления того или иного события.
Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 22.04.2012 в 12:58.
Спасибо.
Мы пробовали "прозрачный"канал с IRZ-модемом. В принципе, канал работал.
Протокол на выходе у нас Modbus RTU. получается, что на передающем конце мы должны установить ПЛК304-308 и модем GPRS. А на ПК - ОРС-сервер и СКАДА?