Показано с 1 по 6 из 6

Тема: выхода ПЛК при включении питания

  1. #1

    По умолчанию выхода ПЛК при включении питания

    Доброго дня!
    Сегодня заметил, что при включении питания ПЛК110-24.32.К-М- еще до начала работы программы, самопроизвольно включаются реле подключенные к быстродействующим выходам DO1..DO4. Это видно по светодиодам на реле и по слышно по открытию клапанов (по времени меньше 1 секунды).
    После начала работы программы включается выход DO5, поэтому я могу точно определить, что программа еще не запустилась.
    Индикаторы состояния выходов на контроллере, при открытии реле не включены.

    что собственно происходит, почему входа в открытом состоянии?
    что сделать, чтобы выхода и клапана оставались при включении закрытыми?
    свободных выходов нет, а такое поведение просто опасно для персонала.
    варианты дополнительного реле (простого или времени) - не принимаются.


    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Видимо баг программы.
    В последней строчке программы пропишите таймер ТР который выключает выходы при включении на n секунд.

  3. #3

    По умолчанию

    Индикаторы выходов не показывают состояние включения выхода (при включении,потом показывают)!!!
    А включение реле при подаче питания, когда программа не загружена, это что такое?
    И я пробовал подключать эти реле к выходам DO5..DO8, в этом случае они не включаются, но потом вернул обратно, потому что эти выхода заняты.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tyura Посмотреть сообщение
    Индикаторы выходов не показывают состояние включения выхода (при включении,потом показывают)!!!
    А включение реле вообще без программы это что такое?
    Я пробовал подключать эти реле к выходам DO5..DO8, в этом случае они не включаются, но потом вернул обратно, потому что там выхода заняты.
    вообще ничего не понятно..

  5. #5

    По умолчанию

    На 4 быстрых выхода должно подаваться внешнее питание (видимо, это связано с применением полевых транзисторов),
    На своем экземпляре ПЛК110 я такого эффекта не обнаружил.
    Проверьте в конфигурации ПЛК установленное безопасное состояние быстрых выходов.

  6. #6

    По умолчанию

    Сегодня проверил на втором контроллере.
    Тот же эффект и похоже что его причина - в отдельных БП, на питание контроллера и входов/выходов.
    Если отключить БП контроллера, то реле подключенные к выходам 1..4 вообще постоянно включены!!! Ну и соответственно клапана открыты.

Похожие темы

  1. перезагрузка плк150 при включении реле
    от Sunnytommi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 11:22
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 22:42
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 00:46
  4. трм202 в необычном включении
    от samrat в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 23:03
  5. выхода плк 100 24 K L
    от Юрий Мазин в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 14:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •