Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Связка ТРМ200 и МСД200

  1. #1

    По умолчанию Связка ТРМ200 и МСД200

    Всем доброго времени суток!
    Пытаюсь считать с ТРМ200 данные датчика температу и влажности на МСД200. По протоколу ОВЕН, выставил в конфигураторе все настройки, но терзают сомнения насчет HASH и Индекс. Сейчас настройки канала температуры такие:
    Адрес - 24 (выставил этот адрес в настройках ТРМ200)
    Протокол - Овен
    Таймаут - 1000
    Тип Данных - Float32
    Длина адреса для протокола Овен - 8 бит
    HASH - пробовал вбить B8DF
    Индекс - 255 (нашел на форуме похожие настройки)

    В результате измерения выдает постоянно - Таймаут
    На ТРМ200 выставил такие настройки для RS:
    Протокол - Овен
    скорость - 9.6
    адрес - 24
    rSdL - 20 мс

    Посоветуйте что проверить

  2. #2

    По умолчанию

    Посмотрите настройки тут, аналогично трм212.http://www.owen.ru/catalog/43918368

  3. #3

    По умолчанию

    Странно, поменял адреса на 18ый и 19ый, и на ТРМ200 тоже выставил 18ый адрес вместо 24го как ставил до этого - перезапустил и работает! Спасибо!