Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: ТРМ32

  1. #11

    По умолчанию

    Через пол года забыл то, что не записал, а найти в руководстве по эксплуатации не могу:

    1. Сколько адресов занимает ТРМ32 в сети RS-485 (базовый адрес + x)?
    2. Как задать сетевой адрес ТРМ32 через меню прибора?

    P.S. ТРМ32-Щ4.01.RS
    Последний раз редактировалось stepagrus; 16.10.2012 в 15:36. Причина: P.S. ТРМ32-Щ4.01.RS

  2. #12

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    1. по протоколу ОВЕН - 4 адреса.
    2. Сетевой адрес для приборов в корпусе Щ4 задается не с панели прибора, а с помощью программатора для АС2-М http://www.owen.ru/catalog/95232607 С панели сетевые настройки задаются только для приборов в корпусе Щ7.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.