>Бит данных - 7
>Четность - отсутсвует
>Стоп-биты - 1
соответствует настройке 7,n,1. 7 это не длина адреса а число битов данных...
-
незарегистрированный
Гость
пробовал бит данных и 7 и 8.
Результата тоже нет
-
давайте тогда смотреть, что же на самом деле стоит в приборе через меню прибора. включайте прибор, нажимайте кнопку прог секнды на три, пока на нижнем индикаторе не зажжется LuoP, и стрелками выбирайте меню Conn, нажимайте кратко прог, и краткими нажатиями прог считывайте значения...
-
еще... если будете что-то менять, то для того чтобы измененные значения настроек вступили в силу, надо отключить и снова включить питание...
-
Илья Глан
Все предыдущие сообщения - мои
Посмотрите пожалуйста личную почту, предлагаю связаться онлайн для более удобного общения
Последний раз редактировалось Balog; 01.02.2008 в 13:58.
-
Сбросил настройки в заводские, снова подключился конфигуратором.
Что в нем что в ручном просмотре с панели однои тоже, а именно
Базовый адрес - 0
Длина адреса - 8 бит
Скорость - 115.2
Задержка при ответе - 20
Настройки драйвера
Прибор - ТРМ101 V2.0020
Вид 8 бит
Адрес - 0
СОМ1 - направление включено
Скорость - 115200
Бит данных - 8
Четность - отсутсвует
Стоп-биты - 1
Период опроса - 1000 мс
Задержка при опросе - 20 мс
Перезапросов при сбое - 2
Контроль передачи - линия RTS
Доп таймаут - выключен
Автоматический преобразователь RS232C->RS485 - выключен
Режим прослушивания линии - выключен
-
УРА!
Большое спасибо!
Все заработало.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума