Тема: ТРМ212 не может "поймать" температуру

  1. #1

    Post ТРМ212 не может "поймать" температуру

    Термометр (обычный ТСМ) стоит на выходе нагреваемой среды из теплообменника, ТРМ212 управляет клапаном, подающим теплоноситель.
    Проблема в том, что от срабатывания клапана до изменения температуры проходит достаточно много времени, из-за чего клапан часто гоняет туда-сюда. Тыкаюсь с настройками, толком не получается добиться желаемого: либо на графике синусоида, либо клапан работает без перерыва. В основном меняю параметры P (пропорциональность) ,i (интегрирование),db (зона нечувствительности).
    До этого настроил с десяток ТРМ32 и ТРМ212, работают нормально.
    Сегодня провел тест:
    включил ручной режим
    подождал, пока температура устаканится
    дал короткий импульс на закрытие
    новая температура установилась только через минуту.

    Какими параметрами можно подстроиться под данную ситуацию?

  2. #2

    По умолчанию

    Через гильзу

  3. #3
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  4. #4

    По умолчанию

    Уменьшил ход клапана, сделал автонастройку, убрал d до нуля - стало заметно лучше.
    ТРМ без обратной связи, но полное время хода установлено. График пока не могу продемонстрировать, идёт опрессовка.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 14:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •