Речь не про ModBus, а про АЦП. АЦП там один на все входы и опрашиваются они по очереди, на сколько я знаю. Как вы собираетесь его цикл изменить?
Речь не про ModBus, а про АЦП. АЦП там один на все входы и опрашиваются они по очереди, на сколько я знаю. Как вы собираетесь его цикл изменить?
Если фильтровать шум то смысла мало. Дело в том что датчик начинает временами полную ерунду гнать. Модуль эту ерунду фильтрует с нормальным сигналом. Отсюда скачки постоянные. А фильтровать на ПЛК я умею, только когда шум настолько большой то тяжело выделить сигнал без огромной задержки по времени.
Я свою проблему решил припайкой сопротивления более меньшего значения. По формуле, прилагаемой в документации, оно должно быть не более R=(U-8)*50. Напряжение 24 В, сопротивление 670 Ом оказалось слишком большим, подошло 500 Ом.