Интересно на сколько хватит датчика, герконы не вечны.
Интересно на сколько хватит датчика, герконы не вечны.
Поделитесь опытом по поводу статичности показаний. Поставил два ПДУ-И-1000 на деаэратор, значение заводится через МВ110-8АС в контроллер. Даже на выключенной установке наблюдаю постоянные скачки показаний +-2..4 см.(с применением фильтров модуля ввода) Это при том что датчики находятся в металлической гильзе. Это у всех так или только мне так повезло?
Попробуйте вытащить датчики из деаэратора наружу и оцените показания, при перемещении поплавка вручную.
Кто подскажет? Есть МВ110-8АС и ПДУ-И.250, вход настроен на 4-20, верхняя граница - 0, нижняя - 1000; но почему-то в нижнем положении показывает около 0, а в верхнем - 900! При передвижении датчика значения прибавляют примерно по 40 значений, но после 880 значения растут с меньшей дискретностью. То есть на первых ~22,5см идут равномерные изменения, а на последние ~2,5см приходится всего 20 значений, и всего лишь до 900? В чем причина этой неравномерности?
Вы мои сообщения выше читали? не будут у вас два этих девайса вместе хорошо дружить. Меняйте на МВ110-8А.
В скорости опроса. Овновцы лучше объяснят в чем разница. Но с АС показания прыгают а с А нет, это на практике выявлено.
Так можно периодичность опроса менять...