    По умолчанию ОВЕН ПДУ-И – аналоговый измеритель уровня

    Добрый день.
    Интересный датчик,хотелось бы узнать принцип работы и когда приблизительно будете продавать,а также ориентировочная цена.

  2. #2

    По умолчанию ПДУ-И

    В основе лежит следующий принцип:
    внутри штока. установлены герконы ( шаг: 1 геркон - 1см линейной длины) Поплавок перемещаясь, своим магнитным полем воздействует на герконовые контакты, что приводит к их срабатыванию.
    В комут.головке датчика установлена схема, обрабатывающая замыкания герконов и преобразующих линейное перемещение поплавка в аналоговый токовый сигнал 4...20 мА

    Вот таков принцип.
    К 1 мая будут готовы датчики следующих длинн: 500 мм, 1000 мм, 1500мм, 2000мм *
    точность измерения 1%

    *Приведенная длина, это длина на которой уровень преобразуется в сигнал 4...20мА (физический размер датчика немного более)

    Стоимость: От 6 000 рублей с НДС

    В дальнейшем возможно изготовление датчиков разной длины ( кратность 100 мм)
    Возможно изготовление партий по индивидуальным размерам ( от 30 штук и выше)

  3. #3

    По умолчанию

    Я так понял в полой трубке будут установлены не только герконы,но и сопротивления. На каждый геркон свое сопротивление, такая себе резистивная цепочка. А потом преобразователь "сопротивление-4-20мА".
    Таким образом построен датчик??? И почему на сайте до сих пор нет информации по этим датчикам???
    Последний раз редактировалось Боднар Олег Миколайович; 19.04.2012 в 16:29.

  4. #4

    По умолчанию

    Есть на производстве наподобие такого датчика на голландской установке полива.
    В трубе длинной примерно метр, располагается планка с распаянными 69 герконами и 69 резисторами SMD.

  5. #5

    По умолчанию

    И еще вопрос, преобразователь "сопротивление-4-20мА" будет аналоговым или цифровым, я спрашиваю в плане помехоустойчивости. И подключение будет как стандартная двухпроводная токовая петля?

  6. #6

    По умолчанию

    Встречались такие (герконовые в трубке) в советское время, на перекачке молокопровода в молочный холодильник, всего 2 геркона, нет не два - несколько, для выбора уровня, оборудование чешское или польское. Со временем герконы там залипают, надёжность "не айс".

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Александрович Посмотреть сообщение
    В основе лежит следующий принцип:
    внутри штока. установлены герконы ( шаг: 1 геркон - 1см линейной длины) Поплавок перемещаясь, своим магнитным полем воздействует на герконовые контакты, что приводит к их срабатыванию.
    В комут.головке датчика установлена схема, обрабатывающая замыкания герконов и преобразующих линейное перемещение поплавка в аналоговый токовый сигнал 4...20 мА

    Вот таков принцип.
    К 1 мая будут готовы датчики следующих длинн: 500 мм, 1000 мм, 1500мм, 2000мм *
    точность измерения 1%

    *Приведенная длина, это длина на которой уровень преобразуется в сигнал 4...20мА (физический размер датчика немного более)

    Стоимость: От 6 000 рублей с НДС

    В дальнейшем возможно изготовление датчиков разной длины ( кратность 100 мм)
    Возможно изготовление партий по индивидуальным размерам ( от 30 штук и выше)
    1. На какое рабочее давление предназначены данные датчики.
    2. Какие температурные характеристики
    3.Будет ли модификация длиной 630 мм

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vav Посмотреть сообщение
    Встречались такие (герконовые в трубке) в советское время, на перекачке молокопровода в молочный холодильник, всего 2 геркона, нет не два - несколько, для выбора уровня, оборудование чешское или польское. Со временем герконы там залипают, надёжность "не айс".
    У данных датчиков выход дискретный, для работы насоса по гистерезису.
    Залипание герконов не встречалось, скорее провода отгнивают или дорожки на печатке.

  9. #9

    По умолчанию

    Есть мысль применить ПДУ-И на измерение уровня воды на диаэраторе в котельной, тем-ра воды 100-102гр. давление 0,2бар. Возможно ли применить, и если кто то применял для данной задачи, напишите как себя показал в работе.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    Есть мысль применить ПДУ-И на измерение уровня воды на диаэраторе в котельной, тем-ра воды 100-102гр. давление 0,2бар. Возможно ли применить, и если кто то применял для данной задачи, напишите как себя показал в работе.
    Да. Уже работает. Пока вопросов нет.
    Есть плюсы:
    1. Уходим от датчика перепада давлений и колонки, следовательно отпадают импульсные трубки, что удешевляет стоимомть на порядок.
    2. В нашем случаи деаэратор находиться на улице и если раньше приходилось изолировать (утеплять) имп. трубки, то теперь такой необходимости нет, т.к. датчик монтируется в сам накопительный бак.
    Сейчас готовим на отправку еще один комплект автоматики.
    Последний раз редактировалось CEkip; 22.09.2013 в 08:28.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 19:36
  2. 2трм1 как измеритель
    от михаил1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 11:25
  3. не могу настроить измеритель регулятор овен 2трм1
    от lexaivkov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 23:04
  4. не могу настроить измеритель регулятор овен 2трм1
    от lexaivkov в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:04
  5. 1-wire измеритель температуры
    от bugor256 в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 12:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •