Тема: реализация работы трехходового клапана в CodeSys

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    17.04.2012
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    8

    По умолчанию реализация работы трехходового клапана в CodeSys

    Здравствуйте,прошу помочь новичку,требуется реализовать на языке ST переключение позиций клапана в зависимости от сигнала(сигналом является расход пара),клапан является разделительным,для управления взят ОВЕН ПЛК 100.Основная задача заключается в том что стоят два расходомера,нужно при помощи клапан из перключать в зависимости от расхода.
    прошу подсказать что для этого нужно изучить и где про это можно почитать,либо примеры,заранее спасибо
    Последний раз редактировалось danila911; 18.04.2012 в 19:11.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    см. библиотеки Овен

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2011
    Адрес
    Киевская обл.
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от danila911 Посмотреть сообщение
    Основная задача заключается в том что стоят два расходомера,нужно при помощи клапан из перключать в зависимости от расхода.
    напиши алгоритм работы

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    17.04.2012
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Sanya_ Посмотреть сообщение
    напиши алгоритм работы
    в общем, имеется два контура,в которых идет измерение расхода пара. Данные о расходе поступают с вычислителя на контроллер,который в свою очередь должен переключать при помощью клапана эти контура.Алгоритм заключается в том что зимой расход пара идет ,допустим 10000Гкал,а летом 5000, контроллер должен распознать эти сигналы и в зависимости от размера расхода управлять трехходовым клапаном, при помощи которого мы открываем один контур , перекрываем другой....вот...
    Последний раз редактировалось danila911; 30.04.2012 в 20:33.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    17.04.2012
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    может быть так...
    Допустим один контур это F ,другой G,расход S, если 5000 < S < 10000, тогда F=1 ,G=0 ,а если 0 < S < 5000, то F=0, G=1 , я так думаю....помогите пожалуйста =)

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    вообще то 3-х ходовой клапан управляется одним сигналом

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    17.04.2012
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    вообще то 3-х ходовой клапан управляется одним сигналом
    не подскажите где можно посмотреть пример?

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    какой пример, Вы марку своего 3-х ходового клапана скажите, или что Вы под ним понимаете.
    5000 < S < 10000, тогда F=1 ,G=0 ,а если 0 < S < 5000, то F=0, G=1
    F := S > 5000;
    G := S <= 5000; --> оно же G:= NOT F;

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    17.04.2012
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    какой пример, Вы марку своего 3-х ходового клапана скажите, или что Вы под ним понимаете.

    F := S > 5000;
    G := S <= 5000; --> оно же G:= NOT F;
    Клапан регулирующий трехходовой M3F с электроприводом V
    http://kipservis.ru/clorius/klapan_r...dovoj_m3f1.htm
    служит для рахделения потоков ,в моем случае разделяет потоки пара ,между контурами

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    электропривод V служит для регулирования, с входным напряжением 2 - 10 V ±40мВ.
    Булевая логика Вам как бы не подойдет, но в принципе ни чего не мешает, тогда остается следущее:
    F := S > 5000;
    AO1 := SEL(F,2,10);
    , где AO -аналоговый выход поступающий на электропривод, если не угадали то меняем SEL(F,10,2)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
  2. Эмуляция работы модулей ввода вывода в CoDeSys
    от Паша_Системотехника в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:58
  3. Линейность или квадратичность клапана КЗР?
    от Wer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 21:41
  4. регулирование воздушного клапана
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 09:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •