Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Овен ПЧВ и резистивное торможение.

  1. #1

    По умолчанию Овен ПЧВ и резистивное торможение.

    Использую ПЧВ 102-1К5-В вместе с тормозным резистором Lenze 370 Ом 150W.Эл.дв. 1.5 кВт 1395 об.мин.Двигатель вращает исполнительный механизм с частотой 110 Hz через.Пар 1-01 (1) , пар 1-03(0)Время торможения 2.5 с.При включении тормоза ПЧВ выдает предупреждение Ош.7(повышенное напряжение пост.тока) затем Ош.13 (превышение тока) и останавливается выбегом.В настройках функция резистивного торможения включена , номинал резистора выставлен.Если снизить частоту до 98HZ торможение проходит как положено.Резистор исправен.При тех же 98 HZ отключаю резистивное торможение и двигатель останавливается выбегом.Включаю снова резистивное торможение и тормозит как надор , но стоит поднять частоту выше 100Hz начинаются проблемы.Резистор не горячий , контакты перепроверил.Что смущает , так то что согласно параметру 2.17 при резистивном торможении контроль перенапряжения не осуществляется , а Ош.7(повышенное напряжение пост.тока) присутствует.В принципе скорость снизил до 95 Hz и пока нормально , но могут потребовать и повысить скорость.
    P.S.Рядов на таком же исполнительном механизме с таким же ПЧВ и резистором стоит эл.дв. 1.1 кВт 975 об/мин и крутится 150 Hz останавливается хорошо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Как вариант можно поставить 2 резистора параллельно.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо.Как освободятся станки попробую.
    Только остался вопрос по этому:
    Цитата Сообщение от av-ignatov Посмотреть сообщение
    согласно параметру 2.17 при резистивном торможении контроль перенапряжения не осуществляется , а Ош.7(повышенное напряжение пост.тока) присутствует.

  4. #4
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Если кратко и грубо.
    Переменное входное напряжение равное 400 В и частотой 50 Гц, в ПЧ преобразуется в постоянное напряжение равное 757 В (как указано в руководстве). И затем вновь преобразуется в переменное, но уже нужной частоты.
    При торможении, двигатель начинает работать как генератор. На звене постоянного тока соответсвено начинает расти напряжение. При достижении критического напряжения. открывается электронный ключ и подключает тормозной резистор. На котором и происходит преобразование излишнего напряжения в теплоту. Если после подключения резистора напряжение продолжает расти срабатывает защита и ПЧ уходит в аварию. Температура резистора не показатель. Защита может сработать раньше чем нагреется резистор.
    При подборе тормозного резистора нужно использовать рекомендации производителя (в руководстве есть таблица).
    Проблема с выходом ПЧ в аварию решается увеличением времени торможения.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Переменное входное напряжение равное 400 В и частотой 50 Гц, в ПЧ преобразуется в постоянное напряжение равное 757 В (как указано в руководстве).
    Это где там указана такая чушь???
    400*√2=565, но никак не 757?
    Последний раз редактировалось ASo; 18.04.2012 в 20:23.

  6. #6
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Это где там указана такая чушь???
    400*√2=565, но никак не 757?
    Вот, нашел. Дословно из руководства: где UB – напряжение на шине постоянного тока преобразователя частоты,
    численно равное для ПЧВ класса 400В – 757В +/-3%, для ПЧ класса 200В – 387В +/-3%.
    Честное слово не сам придумал.
    Может это максимальное значение напряжения на звене постояного тока, так как используется для расчетов тормозных резисторов.
    Последний раз редактировалось smk1635; 18.04.2012 в 20:30.

  7. #7

    По умолчанию

    Всем спасибо за участие.
    Как было сказано выше подключил в параллель.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Как вариант можно поставить 2 резистора параллельно.
    Результат выше ожидаемого.
    То smk1635
    Я полагал что контроль перенапряжения отключен ,вообще.Спасибо , внесли ясность..
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    При подборе тормозного резистора нужно использовать рекомендации производителя (в руководстве есть таблица).
    .
    А вот за это отдельное спасибо.Скачать руководство по проектированию как-то не сообразил , а в руководстве что идет в комплекте таковой таблицы нет(или плохо искал).Думаю что если бы я более четко сформулировал требования к динамике торможения или имел эту таблицу резистор бы мне подобрали бы лучше.Теперь буду знать.
    З.Ы.Интересная книжка это руководство по проектированию.Масса полезной информации.Особенно связь с ПЛК.Такие перспективы в применении открылись...До этого все инсталляции были простыми , теперь есть масса идей.
    Последний раз редактировалось av-ignatov; 18.04.2012 в 22:08.

  8. #8

    По умолчанию

    Дабы не плодить темы , спрошу здесь.
    Пар 0-60.Пароль.Ввел трехзначное число , нажал ввод.По идее согласно РЭ не должно быть доступа в Главное меню, но все параметры меняются.
    Собственно вопрос :как тогда активировать защиту паролем , какие именно параметры защищены паролем , что за параметр 0-61.Ни в приложенном РЭ , ни скачанном с сайта он не описан.

  9. #9

    По умолчанию

    av-ignatov;
    :как активировать защиту паролем , какие именно параметры защищены паролем , что за параметр 0-61.Ни в приложенном РЭ , ни скачанном с сайта он не описан.

    Уважаемый av-ignatov!
    Прошу извинить за пропущенное в РЭ для ПЧВ1/ПЧВ2 описание параметра:
    1. Параметр для всех модификаций: 0-61 "Статус пароля доступа"
    1.1 (0)- отключено.
    1.2 (1)- доступ редактирования параметров.
    1.3 (2)- доступ входа в меню

    В ПЧВ3 ввод функции доступа по паролю в пар. 60 производится отключением питания.

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо , теперь полный порядок.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ОВЕН ОРС RS485 по протоколу ОВЕН
    от Андрей Р в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 06:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •