Класс точности у приборов фирмы Овен +/- 0,25%

А реально ли повысить до +/-0,1%?

Пусть мне надо измерять напряжение порядка десяток милливольт.
К примеру, возьмем модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8А.
При измерении напряжения в диапазоне 0-1 В, погрешность прибора 0,25%.

Получается что прибор врет на +/- 2,5 мВ...

Возьмем модуль аналогового ввода i7018p. Погрешность аналогово ввода +/- 0,1%

там имеется возможность выбирать диапазон измеряемого напряжения: до 15 мВ, до 50 мВ, до 2.5 В.

Если я выберу диапазон измерения до 15 мВ, при погрешности в +/- 0,1% (а при температуре 25 погрешность вообще 0,005% ) у меня получится - прибор врет на 0,015 мВ..

Цена I-7018P примерно 5200 руб, у МВ110-8А примерно 4200.. разницы почти нет, а точность, у так скажем "аналога", намного выше.

у регулятора ТРМ151 при сигнале -50мВ... +50 мВ погрешность 0,25% - получается 0,25 мВ.

До 0,015 мВ далеко.

Есть какие-нибудь подвижки в направлении повышения класса точности?

Я бы конечно купил бы i7018p и не заморачивался, но мне класс точности 0,1 нужен в регуляторе.. (я думаю что АЦП у Вас везде одинаковое и в модулях ввода и в регуляторах)