    Здравствуйте. Мы планируем делать автоматизацию мойки технологических емкостей (производство пива). Схема автоматизации прикреплена к сообщению, хотелось бы выслушать критику на предмет явных косяков, т.к. с контроллерами Овен ещё не работал.

    Кратко по техпроцессу:
    Мойка форфаса 1 и 2 полностью идентична и происходит последовательно.
    1. Открываются К1 и К2, запускается магистральный насос горячей воды.
    2. Через минуту останавливается насос и закрывается клапан К1, остатки воды вытесняются сжатым воздухом через открытый К3.
    3. Закрывается К3.
    4. Открываются К4 и К6, включается рециркуляционный насос химраствора.
    5. Через 5 минут насос выключается, закрывается клапан К6 и остатки химраствора вытесняются сжатым воздухом через открытый К3.
    6. Закрывается К4
    7 Происходит мойка холодной водой аналогично п.1-3, но через клапан К5.

    БКМ-1 управляют клапанами и электродвигателями, контроль подачи напряжения осуществляется через МВ110-8ДФ. Давление при вытеснении меряется ПД100-ДИ и МВ110-2А.

    Системой управляют ПЛК110 и СП270.

    Адекватно ли техпроцессу выбрано оборудование автоматизации?
    Работоспособна ли такая система?
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    1. Открываются К1 и К2, запускается магистральный насос горячей воды.
    2. Через минуту останавливается насос и закрывается клапан К1, остатки воды вытесняются сжатым воздухом через открытый К3.
    3. Закрывается К3 и К2.
    4. Открываются К4 и К6, включается рециркуляционный насос химраствора.
    5 Через 5 минут насос выключается, закрывается клапан К6 и химраствор вытесняются сжатым воздухом через открытый К4.
    6. Закрывается К4 и Открываются К2 далее остатки вытесняются сжатым воздухом через открытый К2.
    7 Происходит мойка холодной водой аналогично п.1-3, но через клапан К5.

    так наверное правильней
    Последний раз редактировалось capzap; 20.04.2012 в 20:55.

  3. #3

    По умолчанию

    По п.3 согласен, по п.6 - химраствор вытесняется именно в бак, на схеме небольшая ошибка: должен быть бак, сообщающийся с атмосферой.

  4. #4

    По умолчанию

    Пришлите описание технологии, количество и типы датчиков и исполнительных механизмов на a.nikolaev@owen.ru или выложите здесь.
    Как далеко располагаются друг от друга емкости?
    Есть ли необходимость собирать данные на верхний уровень? (SCADA)
    Мне показалось, что на схеме заложено несколько избыточное оборудование.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Мне тоже показалось что немного сложновато,я делал CIP мойку ,только без продувки воздухом,если интересно посмотрите http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8565

  6. #6

    По умолчанию

    Смету прикрепил к сообщению.
    Пока что CSADA не планируется, но в перспективе - возможно. Расстояние не большое - около 10 м. АС5 тут стоит больше на всякий случай, что бы получить независимые сегменты сети.
    Приводы насосов небольшой мощности - около 1 кВт. Пока думаем, запитывать их сразу через БКМ-1 или через промежуточное реле.

    Техпроцесс выглядит так:
    1. Мойка горячей водой со сливом в канализацию 1 мин.
    2. Мойка химраствором с рециркуляцией 5 мин.
    3. Мойка холодной водой со сливом в канализацию 1 мин.
    Вложения Вложения

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Думаю Вам достаточно ПЛК110-60(даже возможно ПЛК110-32) и МВА8.
    Да и панель возможно попроще-ИП320.
    Для управления насосами хватит обычных пускателей.
    Где находитесь территориально? Если земляки, то бескорыстно помогу.