Возможно ли подключение сторонних приборов через ЕКОН-134??
Пробую подключить вычислитель ЭЛЬФ через Ethernet. Запрос проходит
до прибора (на Эльфе моргает значок запроса) но ОРС выдает, что протокол не ModBus или нет связи с прибором. Не меняя настройки в Эльфе подключаю напрямую к компу - все работает.Проверка идет через свич . Оборудование: Эльф с RS-485 > преобразователь 485 в 232 (Овен АС3М) > ЕКОН-134.
2. Эльф с RS-485 > ЕКОН-134
В обоих случаях одна и таже ошибка. Может что-то надо менять в настройках ЕКОНа?