Тема: подбор регулятора. Help!

  1. #1

    По умолчанию подбор регулятора. Help!

    Добрый день, требуется помощь в подборе регулятора.
    Исходные данные:
    - 2 Трубы, холодная и горячая вода.трубы разного диаметра, холодная больше, след-но давление больше(если открыть обе на полную, задавливает горячую). на выходе труб клапана(могут быть как пропорциональные, так и дискретные - зависят от выбора регулятора)
    - промежуточная емкость, около 1 литра. В него воткнется датчик температуры
    - дальше клапан (управляется отдельно)
    - после клапана большая емкость (литров на 300)
    Необходимо подобрать регулятор, который должен поддерживать заданную температуру воды, управляя двумя клапанами(горячим и холодным).
    Есть ли такой, или придется использовать ПЛК. Не хотелось бы, на объекте и так много работ по программированию, хочется задать температуру и забыть.
    Заранее спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    А возможно ли зафиксировать положение клапана на холодной воде в одном определенном положении и относительно статических величин давления и расхода управлять только клапаном горячей воды с целью поддержания заданной величины температуры?

  3. #3

    По умолчанию

    Только в случае полной невозможности выполнения исходной задачи. Т.к. температура горячей может меняться и холодную в таком случае придется прикрывать или открывать, короче вручную работать, Да и в процессе работы система управления может менять заданную температуру
    Последний раз редактировалось Old_Lucky; 10.01.2013 в 10:44.

  4. #4

    По умолчанию

    Тогда, во избежании необходимости ручной корректировки расхода холодной воды, можно поставить второй регулятор на клапан по хол. воде. Получается двухконтурная АСР. Вся система будет работать по такому алгоритму: Основной контур регулирования - изменение положения клапана горячей воды в зависимости от изменения температуры в общей емкости (на 300л которая). А дополнительный контур регулирования - изменение положения клапана холодной воды в зависимости от изменения температуры в трубопроводе с горячей водой.

    На реализацию этой задачи потребуется 2 температурных датчика и два контроллера (например ТРМ12)

  5. #5

    По умолчанию

    в емкость на 300 литров должна уже идти подготовленная вода, там смешивать нельзя, набираем определенную дозу.вода туда поступает периодически (ждем, набрал(заданный вес), слил, ждем). датчик температуры в промежуточном стакане, где происходит смешивание. в этой емкости вода постоянно(или стоит, или проточная при наборе дозы, но температура определяется именно в этой емкости

    и не понял про регулировку клапана холодной воды.Можно поподробнее?
    Последний раз редактировалось Old_Lucky; 10.01.2013 в 11:07.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Old_Lucky Посмотреть сообщение
    Да и в процессе работы система управления может менять заданную температуру
    Имеется в виду что при зажатом клапане на холодной воде , температура может не достичь требуемой при полностью открытой горячей и придется зажимать холодную сильнее

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Old_Lucky Посмотреть сообщение
    в емкость на 300 литров должна уже идти подготовленная вода, там смешивать нельзя, набираем определенную дозу.вода туда поступает периодически (ждем, набрал(заданный вес), слил, ждем). датчик температуры в промежуточном стакане, где происходит смешивание. в этой емкости вода постоянно(или стоит, или проточная при наборе дозы, но температура определяется именно в этой емкости

    и не понял про регулировку клапана холодной воды.Можно поподробнее?
    ...

    Имеется в виду что при зажатом клапане на холодной воде , температура может не достичь требуемой при полностью открытой горячей и придется зажимать холодную сильнее
    Про расположение датчика и емкость в которой происходит смешивание потоков понял.
    С задачей тоже все ясно. К сожалению, описанный мной ранее алгоритм не подходит вам. Для контроля температуры в промежуточном стакане требуется одновременное регулирования пропускной способности клапанов на трубопроводах. Поставить два контроллера на клапана не получится т.к. не удастся обеспечить их тандемную работу из-за особенностей объекта регулирования. Необходимо одно контролирующее устройство сразу на 2 клапана. Тут только ПЛК поможет.

  8. #8

    По умолчанию

    Я так и писал в начале, что регулятор должен управлять двумя клапанами.
    Жаль, что нет такого регулятора, не хотелось заморачиваться еще и этим
    ( в смысле программированием регулятора).

    Если только горячую открыть наполную, а регулировать холодной... Надо подумать , чем чревато такое

Похожие темы

  1. Подбор ИМ для ПИД-регулятора
    от sleyer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 14:59
  2. плз. подбор позиционного регулятора температуры
    от Руслан_ХА в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 11:10
  3. Подбор регулятора для вакуумной печи
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 20:53
  4. Подбор регулятора
    от gahcep в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 16:39
  5. подбор ПИД-регулятора
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 09:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •