Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Нестандартные ситуации МВА8

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    91

    По умолчанию Нестандартные ситуации МВА8

    здравствуйте.
    вопрос: где можно обнаружить код нестандартной ситуации (обрыв и кз датчика), которая должна передаваться из мва8? мва8 подсоединен к плк100 по 485-му по протоколу овен. это нужно для самодиагностики оборудования.

  2. #2

    По умолчанию

    Само значение аналогового входа МВА (в формате REAL) содержит эти коды. Для их обнаружения пропустите значение через FB DecodeFloat, к-й при нормальной работе пропускает значение не изменяя его и выдает код ошибки=0, а при появлении ошибки выдает соотв. ей код (от 1 до 15) и значение по умолчанию, к-е Вы также можете задать.
    FB и описание кодов есть в библиотечном файле PID_regulators.lib

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    пропустил значение real с мва через этот ФБ, но значения ошибок почему то не отображаются (_err=0 постоянно). в чем может быть причина? не в прошивке?

    Binary VERSION 2.01.8
    Need Target version 2.0-4

  4. #4

    По умолчанию

    А что это за числа? Если похоже на значение датчика - оно там и будет. Кодов ошибок не будет.
    Дополнительно коды ошибок анализирует мастер ОВЕН - подробнее смотрите руководство по конфигурированию области I/O

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •