здравствуйте.
вопрос: где можно обнаружить код нестандартной ситуации (обрыв и кз датчика), которая должна передаваться из мва8? мва8 подсоединен к плк100 по 485-му по протоколу овен. это нужно для самодиагностики оборудования.
-
Само значение аналогового входа МВА (в формате REAL) содержит эти коды. Для их обнаружения пропустите значение через FB DecodeFloat, к-й при нормальной работе пропускает значение не изменяя его и выдает код ошибки=0, а при появлении ошибки выдает соотв. ей код (от 1 до 15) и значение по умолчанию, к-е Вы также можете задать.
FB и описание кодов есть в библиотечном файле PID_regulators.lib
-
пропустил значение real с мва через этот ФБ, но значения ошибок почему то не отображаются (_err=0 постоянно). в чем может быть причина? не в прошивке?
Binary VERSION 2.01.8
Need Target version 2.0-4
-
А что это за числа? Если похоже на значение датчика - оно там и будет. Кодов ошибок не будет.
Дополнительно коды ошибок анализирует мастер ОВЕН - подробнее смотрите руководство по конфигурированию области I/O