Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ТРМ200-202 + MODBUS-RTU + SCADA

  1. #1

    По умолчанию ТРМ200-202 + MODBUS-RTU + SCADA

    Прошу подсказки. Сам прибор (ТРМ200) показывает температуру с десятыми (46,5). А в Скаде, через ОРС MODBUS-RTU, показывает целое значение (465).Что надо сделать в ОРС MODBUS-RTU, чтобы в Скаде тоже было значение с десятыми? Что я сделал не так?
    1.jpg

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Прошу подсказки. Сам прибор (ТРМ200) показывает температуру с десятыми (46,5). А в Скаде, через ОРС MODBUS-RTU, показывает целое значение (465).Что надо сделать в ОРС MODBUS-RTU, чтобы в Скаде тоже было значение с десятыми? Что я сделал не так?
    1.jpg
    В поле "тип" в место WORD поставте FLOAT.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    И разделите на 10

  4. #4

    По умолчанию

    lara197a: lara197a
    Спасибо, сегодня на работе попробую. А есть где на форуме хорошая справка по работе с ОРС MODBUS-RTU, желательно с примерами. И есть ли какие дополнительные приложения для работы с MODBUS-RTU.

  5. #5

    По умолчанию

    lara197a: lara197a
    Да, всё работает. Изменил тип на "FLOAD" и изменил 16-ричный адрес. После запятой появилось 3 знака. Ну а в СКАДЕ указал один знак после запятой. Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    А подскажите как вообще это все подключить пошагово???

Похожие темы

  1. Master SCADA & Lectus Modbus OPC/DDE сервер
    от Никола Казанский в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 14:20
  2. ТРМ200 + АС4 + Win XP
    от ANATOL2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 12:30
  3. ТРМ200
    от LEGIN в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 11:00
  4. не настраивается ОРС для ТРМ200 с MODBUS v03.0002
    от Sergo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 20:26
  5. ТРМ200 + AC4 + ПК
    от DRY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 16:18