Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Зависание ПЛК100-24.М

  1. #1

    По умолчанию Зависание ПЛК100-24.М

    Столкнулся с зависанием программы на ПЛК. Программа работает без сбоев, но иногда контроллер перестаёт реагировать и все параметры "замораживает" (например, отображаемая температура на панели оператора в одном и том же значении, не смотря на её изменения). Так же, контроллер перестаёт реагировать на команды с панели оператора. После перезагрузки (выключение/включение питания) контроллер находится в нормальном рабочем состоянии и продолжает отрабатывать программу в нормальном режиме.
    С чем это может быть связанно? Как решать?

    P.S. Если это уже обсуждалось, то не нашёл.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Что показывают в момент зависания в кодесисе?
    Каких годов контроллер?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    а лампа работа горит? может цикл остановлен.
    добавьте подмодуль Bitton.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    а лампа работа горит? может цикл остановлен.
    добавьте подмодуль Bitton.
    Не Bitton, а Button (см. пост #3 в теме Ошибки и баги).

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Что показывают в момент зависания в кодесисе?
    Каких годов контроллер?
    Контроллер куплен в 2011 году. При зависании в КоДеСис удалось заглянуть только раз и там была зависшая программа.
    Лампочка "работа" горит. На выходе ПИД-регулятора (соответственно и на модуле аналогового вывода) застыло последнее значение. Проходил нагрев и, при зависании контроллера, он не отключился в нужный момент. Такая ошибка вылезла только на одном контроллере.
    Думал, что это из-за превышения таймером значения (было около 5-6 часов на данном шаге), но последний раз зависло при максимальном шаге 2 часа.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sangre Посмотреть сообщение
    Контроллер куплен в 2011 году. При зависании в КоДеСис удалось заглянуть только раз и там была зависшая программа.
    Лампочка "работа" горит. На выходе ПИД-регулятора (соответственно и на модуле аналогового вывода) застыло последнее значение. Проходил нагрев и, при зависании контроллера, он не отключился в нужный момент. Такая ошибка вылезла только на одном контроллере.
    Думал, что это из-за превышения таймером значения (было около 5-6 часов на данном шаге), но последний раз зависло при максимальном шаге 2 часа.
    Ставь Button и не будет никаких зависаний.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sangre Посмотреть сообщение
    Столкнулся с зависанием программы на ПЛК. Программа работает без сбоев, но иногда контроллер перестаёт реагировать и все параметры "замораживает" (например, отображаемая температура на панели оператора в одном и том же значении, не смотря на её изменения). Так же, контроллер перестаёт реагировать на команды с панели оператора. После перезагрузки (выключение/включение питания) контроллер находится в нормальном рабочем состоянии и продолжает отрабатывать программу в нормальном режиме.
    С чем это может быть связанно? Как решать?

    P.S. Если это уже обсуждалось, то не нашёл.
    Обсуждалось примерно 1 миллион раз. На форум надо заходить регулярно, а не тогда когда что-нибудь случится.
    Последний раз редактировалось IVM; 17.04.2012 в 18:52.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Если бы проблема была в модуле button, то индикатор "работа" не светился бы, а проблем со связью не было бы. Причина скорее в превышении цикла программы или аккумуляторе.

Похожие темы

  1. Зависание СПК207
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 14:27
  2. зависание панели сп-270
    от Artemiy в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 06:24
  3. Зависание OPC
    от Sergey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 19:12
  4. Зависание ПИД регулятора
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •