Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 30

Тема: Замена siemens на ОВЕН

  1. #11
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    я и говорю -космический аппарат(все экономится) ,количеством 450Я понимаю деценрализованная система управления в каждом номере.А все тянуть в одно место
    Последний раз редактировалось rovki; 10.04.2012 в 20:35.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #12
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pahill Посмотреть сообщение
    есть 450 комнат в каждой комнате стоит датчик влажности, датчик температуры, датчик качества воздуха. Датчик влажности управляет впрыском в систему приточной вентиляции воды, датчик температуру управляет претензионными кондиционерами и чилирами, датчик качества воздуха управляет вытяжной вентиляцией. Система водоснабжения управления всеми насосами, контроль расхода управление пожарными насосами. Контроль вводного напряжении и его расход и выводиться на ПК для контроля и управления
    Получится. Мы делали подобные системы. Правда там не 450 комнат было, по меньше. Но это дело решаемое.
    А чем Siemens не угодил? Если не секрет конечно.

  3. #13
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Сделать то не проблема ,только как будет с живучестью системы .Когда в гостинице не работает кондей ,другой номер прошу ,а тут в другую гостиницу придется идти.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #14

    По умолчанию

    это часть всей системы там ещё управление аварийным освещением контроль всей АПС и ПТ

  5. #15

    По умолчанию

    это офисное здание

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Получится. Мы делали подобные системы. Правда там не 450 комнат было, по меньше. Но это дело решаемое.
    А чем Siemens не угодил? Если не секрет конечно.
    Это олимпийский объект кто делал проект очень много наворотил, делали под себя что бы денег много срубить.

  7. #17

    По умолчанию

    Вы для начала физику переделайте. А то смешно
    Приточка на одно помещение? Не верю(с).

    Другой вопрос - что тут играет роль "сила бренда". Если конечно вы уже не взяли контракт.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    я и говорю -космический аппарат(все экономится)
    Фобос-Грунт???
    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Я понимаю деценрализованная система управления в каждом номере.А все тянуть в одно место
    Так и делается. В одно место - тоже надо. Управлять при пустом номере, чтобы воздух не застаивался. Таких комнатных устройств - много.

  9. #19
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Так у ж если если газ и влажность анализируете ,то присутствие(отсутствие) человека в номере обнаружить плевое дело Есть и карточки(ключи) на дверях ...
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Где-то я видел что-то подобное поему на Инсатовском сайте в проектах,запомнилось по датчиках протечки в каждой комнате

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа ПЛК и модем (SIEMENS M35i)
    от deniska13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 14:06
  2. замена плк Idec на плк овен 100
    от vamd в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 23:05
  3. Связь Siemens S5 c ПК через АС2
    от ksn33 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:18
  4. Siemens ПЛК-110 brainChild
    от vitiali в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 10:37
  5. Cвязь с контроллером Siemens
    от KovalenkoGena в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 09:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •