Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Воздушная завеса+приточные установки

  1. #1

    По умолчанию Воздушная завеса+приточные установки

    Здравствуйте, есть ли у компании ОВЕН контроллеры для управления 2-мя приточными установками + 1-ой тепловой завесой в цехе, калориферы у всех водяные. Или нужно три прибора. В цехе два пролета и в каждом данная комплектация приточной системы (2+1), хотел установить по щиту управления в каждый пролет.

  2. #2

    По умолчанию

    Готового такого прибора нет.
    Опишите чуть подробнее по приточкам

  3. #3

    По умолчанию

    Для приточек подходит ТРМ133, а вот для завесы есть ли смысл вкл/откл ее во время открытия ворот (сейчас она работает постоянно) в рабочие дни т.к. открытие дверей происходит часто (обрубной корпус литейного цеха) и наверно это отразиться на здоровье двигателя?Хотел регулировать темп. подачи воздуха, управляя расходом теплоносителя (вода), в ней (в зависимоти от темп. на улице) и производить отключение в нераб. дни.

  4. #4

    По умолчанию

    Я бы так и сделал.
    На приточки поставил ТРМ133 или ТРМ133М. Писать систему вентиляции та еще задачка.
    А на синхронизацию всех установок и управление завесой взял ПЛК73 (ПЛК63). Он сможет и завесой управлять, и ТРМ133-ми.

Похожие темы

  1. ТРМ151 - заводские установки
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 10:07
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 09:42
  3. Регистрация работы установки
    от Pawa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 23:33