Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Зависает ETHERNET на ПЛК100

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Зависает ETHERNET на ПЛК100

    Переодически происходит зависание ETHERNET на ПЛК100, вплоть до отсутствия ping.

    При этом ПЛК продолжает работать, опрашивать приборы по RS485.

    В чем может быть проблема ?
    Были ли замечены подобные зависания на более новых версиях прошивки?

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.10.9
    Need Target version 2.10
    Compiled: 13:25:45 Sep 25 2009
    MAC 6A:77:00:00:5C:0D
    IP 192.168.0.9
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    No DAC
    PIC lower version is 0a

  2. #2

    По умолчанию

    Расскажите в какой сети находится ПЛК по Ethrenet. Не подключен ли он в заводсткую локалку к примеру...

  3. #3

    По умолчанию см. Настройки ehternet

    очевидно, даже зеленому новичку, что так нельзя сеть конфигурировать
    IP 192.168.0.9
    GATE 10.0.6.1
    Вообще ethernet на плк работает годами. Это не шутка. Настраивайте сеть правильно.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо!
    Вобщем то я примерно так и понимаю суть вопроса, но к чему тогда
    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    очевидно, даже зеленому новичку, что так нельзя сеть конфигурировать
    IP 192.168.0.9
    GATE 10.0.6.1
    Вообще ethernet на плк работает годами. Это не шутка. Настраивайте сеть правильно.
    ?
    Последний раз редактировалось Леонид; 01.05.2012 в 02:20.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Вобщем то я примерно так и понимаю суть вопроса, но к чему тогда


    ?
    на случай когда в подсети реально находится именно роутер

  6. #6

    По умолчанию

    К примеру, допустим что в сети действительно есть роутер с другой подгрупой адресов чем у ПЛК.
    Шлюз в ПЛК оставим поумолчанию, что это причина для зависания ethernet ?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Расскажите в какой сети находится ПЛК по Ethrenet. Не подключен ли он в заводсткую локалку к примеру...
    Основное время работы ПЛК находится в отдельной "промышленной" сети Ethernet, но и иногда эта сеть совмещается через свич с сетью предприятия. Сеть предприятия исспользует группу 192.168.7. ... .

    Впринципе есть подозрения что подобные зависания происходят иногда после таких соеденений, но закономерность пока не выявлена .

    Как в этом случае правильно задать шлюз для ПЛК, и зачем вобще ПЛК эта настройка.
    Что происходит при неправильном адресе шлюза ПЛК ?
    Последний раз редактировалось Леонид; 13.04.2012 в 21:04.

  8. #8

    По умолчанию

    Что, никто не знает?

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Как незеленый новичек, я шлюз оставил бы такимже. Когда он из другой подсети обычно хост сразу пропускает процедуру установки связи с роутером и наоборот если он присвоен несуществующему адресу в подсети начинает пытаться установить связь и время паузы может быть большим

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Как незеленый новичек, я шлюз оставил бы такимже. Когда он из другой подсети обычно хост сразу пропускает процедуру установки связи с роутером и наоборот если он присвоен несуществующему адресу в подсети начинает пытаться установить связь и время паузы может быть большим
    В случае работы через широковещательных UDP все будет работать прекрасно, а вот при tcp и нескольких сетях торможение внезапно уже будет не при установке связи а при работе.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Поменать IP Ethernet в плк100.
    от TPEHEP в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 12:44
  2. зависает Ethernet на плк
    от Stenvel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 21:24
  3. ПЛК100 + Ethernet
    от DMel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 16:54
  4. ПЛК100 - Ethernet - OPM 1.2
    от asup_svk в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 10:43
  5. Проблема связи 2х ПЛК100-К-М по Ethernet
    от АлександрБо в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 12:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •