Тема: ПЛК110-60 + МВ110-16Д дискретные входы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-60 + МВ110-16Д дискретные входы

    Добрый день разъясните новичку. Есть приборы ПЛК110-60, МВ110-16Д, МВ110-8А и ИП320 связь RS485 MODBUS-RTU. Все отлично работает, но не могу опросить состояние дискретных входов с 9 по 16 на МВ110-16Д. Подскажите что нужно сделать в конфигурации ПЛК? Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте Glod
    Вот этот документ: http://www.owen.ru/uploads/rie_mv110-16d_dn__881.pdf Стр 48 (Таблица В4).
    если не поможет то покажите на чём остановились и окружающии обязательно помогут
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Я могу прочитать битовые значения только первых 8 входов, никак не разберусь как опросить с 9 по 16 входа
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Я как предположил: адреса с IX6.2.0.0.0 по IX6.2.0.0.7 это вход с 1 по 8, а IX6.2.1.0.0-IX6.2.1.0.7 - с 9 по 16. А не получается так, второй восьми битный модуль дублирует первый

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Вам нужно добавить не 8 бит инпут модуль, а регистр инпут модуль.
    Потом обзываете переменную к примеру VXODY и используете в программе косвенную адресацию:
    In_1:=VXODY.0;
    .....
    In_16:=VXODY.15;

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте! Не опросить состояние дискретных входов МВ-110-16ДН по Modbus , а по протоколу Owen опрашивается. Не могу всосать, в чем причина. Выкладываю проект для опроса двух дискретных входов. Что я делаю не так? Помогите
    Вложения Вложения

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    В параметрах модулей Register input module использовать - 2 Command Read holding Registers(0x03)

  8. #8

    По умолчанию

    Этот параметр и стоит в настройках модуля. И что интересно, изменил регистр на 51, вход реагирует, но при добавлении в программе дополнительных входов (а их еще 15 штук), при замыкании первого входа, срабатывают все входа, т.е. получается опрос сразу всех входов. Как мне входа разрулить. В программе этих модулей будет 7 штук. Пробовал делать опрос по битовой маске, работают только первых восемь входов (1-8), а 9-16 не реагирует, либо дублируют (1-8) так же, как и у пользователя Glog.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grv008 Посмотреть сообщение
    Пробовал делать опрос по битовой маске, работают только первых восемь входов (1-8), а 9-16 не реагирует, либо дублируют (1-8) так же, как и у пользователя Glog.
    ну как удалось победить, а то у меня такая же беда

  10. #10

    По умолчанию

    Мне нужны просто дискретные входа на модулях МВ-110-16ДН. Со счетчиками я уже разобрался.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:44
  2. дискретные входы плк110
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 19:23
  3. спалили дискретные входы Plc150
    от ran в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 14:12
  4. Дискретные входы - floatPIC - это диагноз?
    от superMAX в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 14:31
  5. дискретные входы трм133
    от ayakin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 11:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •