Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Применение БКК1-220

  1. #1

    По умолчанию Применение БКК1-220

    Добрый день!
    Ещё ни разу не применяли блок согласования БКК1-220.
    Подскажите, можно его применить для управления уровнем воды в ёмкости, где четыре кондуктометрических датчика: два верхний и нижний аварийные уровни, и два рабочих уровня. Клапан срабатывает по рабочим уровням, а аварийные - только на сигнализацию.

  2. #2

    По умолчанию

    БКК1 можно приспособить под эту задачу, но понадобятся промежуточные реле. Прибор будет работать на заполнение или на осушение?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Выходы БКК1 подключите ко входам ПР110 ,на котором реализуем в разделе "области применения ПР110" НУЖНЫЙ вам алгоритм управления и индикации .
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Ваш вариант схемы (проект) готов ,см. в областях применения ПР110.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    БКК1 можно приспособить под эту задачу, но понадобятся промежуточные реле. Прибор будет работать на заполнение или на осушение?
    Прибор работает на поддержание уровня в ёмкости. И хотелось бы по-проще.

  6. #6

    По умолчанию

    Поддерживается уровень заполнением или осушением? Проще САУ-М7.Е.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Попроще:
    на каждый выход по реле,
    далее с них 2 средних выхода на управление насосом(клапаном)-схема включения пускателя двигателя от поста(знает любой маломальский электрик)
    верх, низ на аварийные лампочки/звонки.
    В итоге - собрали САУ-М7Е, без одного канала аварийной сигнализации .

Похожие темы

  1. нестандартное применение буст
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 09:16
  2. применение ас3
    от Григорий Ф в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 11:56
  3. Применение блока БКСТ1
    от Некрасов Игорь в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 11:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •