Добрый день.

PLCInfo
PLC model MODEL PLC 154
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Compiled: 14:51:16 Apr 28 2011

PIC upper version is 07
Licence unlimited
Current DAC
PIC lower version is 0a

Таймеры TP (Standard.lib) убегают вперед примерно на 1 сек за каждые 5 мин.
При этом, при использовании конструкции описанной ниже, время в структуре нормальное (так не убегает):

******
currentDateTime : CurTimeEx;
curTime64 : SysTime64;
CurTime : SystemTimeDate;

******

curTime64.ulLow := 0;
curTime64.ulHigh := 0;
curTime.Day := 0;
curTime.DayOfWeek := 0;
curTime.Hour := 0;
curTime.Milliseconds := 0;
curTime.Minute := 0;
curTime.Month := 0;
curTime.Second := 0;
curTime.Year := 0;
currentDateTime(SystemTime := curTime64, TimeDate := curTime);

Проверено на 3-х ПЛК154 с одинаковыми системными прошивками, но разными годами выпуска с разницей в 2 года. Ошибка на всех.

Что можно сделать. чтобы TP работали корректно?