Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 65 из 65

Тема: Таймер TP некорректен

  1. #61
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,244

    По умолчанию

    AT+CCLK? — получить текущее время. Вернет текущее время в виде: +CCLK: «11/04/11,01:46:33+00»
    AT+CCLK=«yy/mm/dd,hh:mm:ss+zz» — установить время. Обязательно в таком формате и с ведущими нулями.
    Самостоятельно время не устанавливается, нужно делать все ручками.
    как то так

  2. #62

    По умолчанию

    Столкнулся с такой же проблемой.
    Есть решение! На секундную стрелку будильника приклеить магнит, на циферблат геркон. Геркон завести на вход контроллера. Синхронизировать таймер в контроллере по этому входу.
    Один недостаток - заводить будильник придется периодически.
    Зато с таким решением кварцевый генератор ПЛК160 отдыхает и нервно курит в сторонке.
    Последний раз редактировалось vladimir_prg; 11.06.2012 в 05:14.

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimir_prg Посмотреть сообщение
    Столкнулся с такой же проблемой.
    Есть решение! На секундную стрелку будильника приклеить магнит, на циферблат геркон. Геркон завести на вход контроллера. Синхронизировать таймер в контроллере по этому входу.
    Один недостаток - заводить будильник придется периодически.
    Зато с таким решением кварцевый генератор ПЛК160 отдыхает и нервно курит в сторонке.
    Верно сказано - "Нет предела человеческой глупости".

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Верно сказано - "Нет предела человеческой глупости".
    Зачем сразу ругаетесь?! Сарказм от глупости отличить не можете?

    Если аппаратные часы промышленного контроллера работают хуже китайских настенных часов, какие еще примеры здесь приводить??
    Последний раз редактировалось vladimir_prg; 11.06.2012 в 14:50.

  5. #65

    Talking

    Цитата Сообщение от onik Посмотреть сообщение
    0.33% для таймера очень много, надеюсь у вас часы дома так идут
    0,5% у сименса для расходомера никак со временем не связано, зачем проводить тупые сравнения несравнимых вещей.

    Даже простой электросчетчик http://www.nzif.ru/modules/myReviews...le.php?lid=178
    Максимальная погрешность по времени: 0,0081% (7 сек в сутки) - это кстати многовато.

    У вас там ручной режим, у меня автоматический, таймер работает постоянно неделями.
    Господин onic, если Вы себе плохо представляете назначение технологических таймеров, это не беда разработчиков. Ежели Вам необходимы точные часы, так и используйте их (имею в виду RTC) в своих годами работающих программах.

Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567

Похожие темы

  1. таймер Tp
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 10:44
  2. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 20:39
  3. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58
  4. Таймер в SFC
    от RV9WFJ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 08:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •