Тема: ТРМы, СИ8 слетают на заводские настройки

  1. #1

    Question ТРМы, СИ8 слетают на заводские настройки

    Добрый день!
    Есть следующая проблема:
    на заводе используется большое к-во оборудования компании ОВЕН: ТРМы и СИ8, расположены рядом с мощным оборудованием, и периодически приборы (особенно этим страдает ТРМ12) слетают на заводские настройки.
    Кто сталкивался с проблемой? подскажите как решить?

  2. #2

    По умолчанию

    А питание приборов осуществляете через сетевые фильтры (например, "Овен БСФ")?
    Или напрямую от сети?

  3. #3

    По умолчанию

    Напрямую от сети, без блоков фильтров

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от XopHeT Посмотреть сообщение
    Напрямую от сети, без блоков фильтров
    вывод напрашивается сам собой - провести комплекс мероприятий по снижению воздействий мощного оборудования на приборы

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    вывод напрашивается сам собой - провести комплекс мероприятий по снижению воздействий мощного оборудования на приборы
    вопрос возник прежде всего: какой диапазон частот помех может вызвать такое явления? какие помехи глушить?

  6. #6

    По умолчанию

    глушить импульсные если у вас коммутируются много киловаттные нагрузки и высокочастотные если у вас рядом двигатели крутятся

    если возникают сомнения, подключитесь осциллографом к сети и понаблюдайте что происходит с синусоидой, когда ваше мощное оборудование работает на полную мощность
    Последний раз редактировалось swerder; 04.04.2012 в 10:38.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    глушить импульсные если у вас коммутируются много киловаттные нагрузки и высокочастотные если у вас рядом двигатели крутятся

    если возникают сомнения, подключитесь осциллографом к сети и понаблюдайте что происходит с синусоидой, когда ваше мощное оборудование работает на полную мощность
    Спасибо за консультацию!

  8. #8

    По умолчанию

    Странно, я такого не наблюдал на старых ТРМках! Причем есть случаи где рядом стоят и мегаваттные 6кВ двигателя и никогда ничего не слетало, причем стоят уже по 3-4 года!

Похожие темы

  1. СБРОС ПЛК150 на заводские настройки
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 23:25
  2. Сброс в заводские настройки ТРМ1
    от alik231273 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 11:43
  3. ТРМ151 - заводские установки
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 10:07
  4. трмы и Rs-485
    от L@Nser в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 11:49
  5. настройки каналов трм-133
    от Сергей Р12 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 13:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •