Тема: ПЛК 154. На ПЛК нет файла конфигурации DEFAULT.PRG

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 154. На ПЛК нет файла конфигурации DEFAULT.PRG

    Не могу связаться с ПЛК. Выдает сообщение
    На ПЛК нет файла конфигурации DEFAULT.PRG,
    и сбрасывает соединение. В среде CoDeSys то же самое.
    Помогите, пожалуйста.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте Юрий
    Прочитайте вот это: http://www.owen.ru/forum/showthread....7521#post77521
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3

    По умолчанию DEFAULT.PRG

    К сожалению, не могу связаться через CoDeSys, чтобы записать проект на ПЛК. Говорит Communication Error (#0). Logout Perfomed. Пробовал и через Com, и через TCP/IP по адресу 10.0.6.10. Ошибка одинаова. Что посоветуете?

  4. #4

    По умолчанию

    В простейшем случае проверить сетевые настройки.
    Для того, чтобы проверить работоспособность - снимите пожалуйста лог гипертерминала с ПЛК.

  5. #5

    По умолчанию Connect

    Соединяюсь (или пытаюсь соединиться пока) по кабелю Ethernet. Настройки согласно вашей документации IP - 10.0.6.11, Mask - 255.255.0.0. Если через программу EasyWorkPLC, то она жалуется на отсутвие файла DEFALT.PRG, если из среды CoDeSys, то написано выше с ошибкой номер 0.
    Не хочет никак связываться... Хелп!!!

  6. #6

    По умолчанию LOG

    Как снять лог гипертерминала? Где его искать?

  7. #7

    По умолчанию

    1. подключаете к плк кабель кс1 (он же кабель прошивки)
    2. в ОС WinXP Professional находите программку hyper terminal, на вопросы о местонахождении отказываетесь отвечать, создаете новое подключение, выбираете используемый com порт, настраиваете параметры (115200,8,нет,1,нет)
    3. скрепкой нажимаете кнопку сброса плк

    попробуйте параметры сети 255.255.255.0 и адрес плк 10.0.6.10, а адрес ПК отличный в последней цифре от этого

  8. #8

    По умолчанию LOG

    В приложенном файле результат работы гипертермнала.
    На первый взгляд все нормально. Но CoDeSys не связывается почему-то...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt 154.txt (3.3 Кб, Просмотров: 15)

  9. #9

    По умолчанию NET

    Предложенные вами параметры пробовал. Адрес ПК 10.0.6.11.
    Может быть переустановить CoDeSys?

  10. #10

    По умолчанию

    Проблема решилась. Оказалось, что для начала работы необходимо выключить режим "Работа", нажав кнопку "Старт/Стоп".

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ошибка конфигурации ПЛК 150
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 09:11
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 12:14
  3. Default.prg
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 19:56
  4. Сохранение файлов конфигурации.
    от kip в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:02
  5. Подбор конфигурации ТРМ 151
    от Александр КИП в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 07:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •