Всем здраствуйте, возникла промблема по соединению мва8 и сайтек скада по сом порту, мва8 подключен через преобразователь моха ТСС-80 , через конфигуратор соединение есть, вопрос, через какой ОРС сервер соединится и как зделать адресацию в сайтек .
Всем здраствуйте, возникла промблема по соединению мва8 и сайтек скада по сом порту, мва8 подключен через преобразователь моха ТСС-80 , через конфигуратор соединение есть, вопрос, через какой ОРС сервер соединится и как зделать адресацию в сайтек .
что так все пичально,не кто не работает на citect scade!!!!!!!!!
Ну кто то и работал наверное. Вопрос не в этом.
Скачиваете OPC сервер ОВЕН. выбираете МВА8. Подключаете в Citect как стандартный OPC/
Данные обмена по сети задаются с помощью программы-конфигуратора на МВА8.
делаю в сайтек ОРС соединение запускаю проект ,запускаю монитор серийного порта (ком порта), нет запросов по ком порту,как узнать есть ли соединение ОРС и мва8 ???????????
в OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus, добавляю мва8 и соединение по ком порту сохраняю,закрываю. что делаю не так????
почему в службах компьютера, нет службы ОРС, она не запущена,поэтому наверное нет соединения как эту службу запустить???????
Виктор, всегда рекомендую для начала использовать не громоздкую программу, где можно ошибиться, а например Matricon OPC
Убеждаемся, что данные с МВА идут. После этого начинаем колдовать со SCADA системой.
Николаев Андрей, спасибо за помощь, все получилось, только вознекает следующий вопрос , как это все запустит через TCP/IP ? я так понимаю нужен овеновсий опс сервер , смысел в следующем, есть модем фирмы анком с интерфейсом RS-485, есть анком сервер, создаю прозрачный канал между модемами GPRS, ели есть опс сервер через TCP/IP киньте ссылку, буду благодарен, зарание спасибо.
ЧЕРЕЗ КАКОЙ OPC СЕРВЕР СОЕДИНИТСЯ ПО TCP/IP, В OPC-сервер для приборов с протоколом Modbus МВА 8 НАСТРОЕВАЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ КОМ ПОРТ А КАК ЗАПРОСЫ ЗДЕЛАТЬ НА TCP/IP.