    Необходимо поддерживать заданную температуру в помещении по суточному графику (рабочее-нерабочее время). Электрокотел можно включать на 50 и 100% мощности. Подскажите варианты.

  2. #2

    Thumbs up

    Для реализации работы по рабочему\нерабочему времени (а выходные видимо целилком нерабочее время?) необходим таймер - например УТ1.Вопрос: что значит можно включать на 50 и 100%? - то есть это штатная мощьность нагревателей или зависимость от времени суток?

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    В выходные дни тоже надо отапливать, т.е. цикл суточный. 50 и 100 штатная мощность, т.о. желательно включать 100%, когда 50 не справляется, или в зависимости от наружной температуры воздуха. Таймер реального времени посмотрел, но как его привязать к регулятору?

  4. #4

    Thumbs up

    Очень просто - в простейшем случае таймер включает ТРМ202, который имеет 2 уставки, при которых дается команда на 50 или 100% мощьности