  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВолгоградскийСЦ Посмотреть сообщение
    Добрый день, настроили модемы по инструкции через hyperterminal (2 штуки ПМ01). Один подключен через RS-232 к ВКТ-5, другой через преобразователь RS-485 - RS-232 к com-порту ПК . При установке сзязи из программы ВКТ5Easy2 в окне монитор видно, что после инициализации опрашиваемый модем отвечает ОК, но после набора номера сообщение "NO CARRIER" (нет несущей). Это какая-то проблема с CSD соединением? (сим-карты обе билайн). При обращении из hyperterminal командой ATD+7961******* ответ такой же - "NO CARRIER"
    Скорее всего у Вас не подключена услуга передачи данных и факсов.
    Так же на звонящем модеме пропишите AT+CBST=71,0,1

  2. #12

    По умолчанию

    Кстати билайн дает CSD только на корпоративных тарифах.

  3. #13

    По умолчанию

    Если кому интересно, могу сказать, что, например, в Орловской области, на Билайне обмен по CSD не работает вообще, даже при подключенной услуге передачи данных между симками одного корпоративного лицевого счета. Их техподдержка обещала мне перезвонить. С тех пор прошло два года.

  4. #14

    По умолчанию

    Какой тариф?

  5. #15

    По умолчанию

    Добрый день. В разделе "Инструкции" к ПМ-01 "Связь с приборами ОВЕН через модем ПМ01" - вылазит пресс релиз СПК. И ещё, насколько я понял для опроса отдельно стоящего ТРМ или МВВ подходит только CSD, по GPRS - только используя промежуточный ПЛК или напрямую данные с ПЛК?
    Последний раз редактировалось Тюников Андрей; 05.03.2016 в 16:33.

  6. #16

    По умолчанию

    При опросе по GPRS нужен выделенный IP на стороне ТРМ, МДВВ и т.п.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    При опросе по GPRS нужен выделенный IP на стороне ТРМ, МДВВ и т.п.
    То есть грубо говоря, нужно устройство, которое поднимет на модеме gprs соединение, типа плк, пк и прочее. ТРМ или МВВ это сделать не сможет. По этому напрямую с них можно применить только CSD, ну или на их стороне применять gprs-терминал, который может самостоятельно поднимать gprs-соединение

  8. #18

    По умолчанию

    Andrew_Stranger, energvk - спасибо. А ни у кого нет "Инструкция по организации передачи текущих данных из прибора ОВЕН в Lectus OPC через gsm-модем ПМ01 используя CSD-соединение", а то вот здесь http://www.owen.ru/catalog/gsm_gprs_..._pm01/29188586 вместо инструкции пресс-релиз СПК

  9. #19

  10. #20

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток, возможно вопрос не по теме, ввиду небольшого опыта в беспроводной передачи данных вопрос следующий:
    Каким образом настроить ПМ 01 на автодозвон по расписанию, имеется ввиду чтоб устройство автоматически соединялось по CSD каналу с удаленным модемом например один раз в сутки в указанное время без ПЛК? Предполагается следующая схема: На станции оператора OPC+SCADA+модем, в OPC есть возможность добавить GSM модем, на удаленной точке соответственно модем+прибор учета.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Драйвер для модема ПМ01 под WindowsXP
    от elend в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 10:40
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Опрос приборов через ПМ01
    от konst2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 00:50
  4. Подключение модема ПМ01 через Модбас???
    от pozdn в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 16:51
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 18:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •