    По умолчанию Какая нагрузка на управляющей стороне

    Имеем ПЛК-100-Р.
    Имеем ТТР-25А ,управление и нагрузка 220V AC.-12 штук.
    Имеем насосы 2кВт-12 штук.(однофазные)
    ПЛК-100 имеет 6 релейных контактов.
    ВОПРОС:
    1)Можем мы через контакты (релейные) ПЛК-100 подать 220В и далее на управление ТТР(которое проключит нагрузку на насосы 2кВт).
    2)Сколько Групп(ТТР+насос 2 кВт) может потянуть один контакт ПЛК-100.
    3) Какая нагрузка у одного ТТР со стороны управления, если со стороны нагрузки 2 кВт.(чтоб знать ток ,который будет на контактах допустим промежуточного эл.маг.реле)

  2. #2

    По умолчанию

    1. Да можете подключить управление через реле контроллера, никаких нюансов в этом нет.
    2-3. На одно реле контроллера можно подключить достаточно большое количество реле твердотельных, поскольку потребление в цепи управления одного ТТР не более 35мА, а нагрузочная способность релейного выхода контроллера 8А. получается более 200штук реле на один выход.

    Но просьба обратить внимание что твердотельные реле не выдерживают даже кратковременных перегрузок, поэтому выбор номинального тока реле необходимо производить с учетом пусковых токов реле +запас на возможные колебания при перегрузке электродвигателей. Сразу оговорю что запас менее 10-кратного выбирать не стоит.

Похожие темы

  1. какая скада проще
    от Александр Игоревич в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 12:11
  2. Нагрузка по вакууму для ПДИ100-ДИ(М)
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 11:40
  3. Реактивная нагрузка
    от chariton в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 10:11
  4. 3-фазная нагрузка
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 18:04
  5. БУСТ и трехфазная нагрузка
    от Андрей1 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 17:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •