Тема: Ошибка конфигурации ПЛК 150

  1. #1

    По умолчанию Ошибка конфигурации ПЛК 150

    Доброе утро, отцы!!! =))

    Описание проблемы:

    ПЛК 150. PLC Configuration.

    При добавлении переменной, которая называется Proba в Universal Modbus devise с адресом 80 при конфигурации проекта выпадает следующая ошибка "Invalid type "BOOL" at address ......

    Если данную переменную Proba убрать то все в порядке... Таким образом напрашивается вывод "Ограничение памяти???".

    Переменную Proba можно добавить хоть куда(в любой блок ) ошибка будет всегда...

    В приложении как раз данный проект.


    Спасибо.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Почему молчит тех. поддержка ОВЕН?

    Система имеет 3 модуля МВА8, 2 модуля МДВВ, 1 модуль МВ110-16ДН.

    Таким образом использование модуля, например, МВА8 не полное. То есть удалось опросить из него 3 переменные. При добавлении еще одной выпадает ошибка...

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    а вкратце поясните, плк какой буквой заканчивается и к какому типу принадлежит переменная, с мобильного крайне неудобно открывать проект

  4. #4

    По умолчанию

    ПЛК 150 I L.

    Переменная типа REAL. Получается что у меня в конце проекта расположена панель с которой читаются и записываются переменные...

    Вот как только добавляю переменную типа Real при компиляции выпадает ошибка которая описана выше... Вот эта ошибка ссылается как раз на 5 последних адресов в конфигурации ПЛК.

    Если добавляем не REAL а например типа WORD то таких переменных уже 2 ну это понятно... в общем можно добавить только одну переменную типа WORD. почему так?

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    судя повсему срабатывает ограничение, при L кажется не больше 360 байт должен занимать конфигуратор, тут мне кажется два варианта, либо отазаться от показаний каких нибудь значений, что то вроде с МВА брать значения не РЕАЛ а ИНТ-евого типа, либо попробовать перейти на использование библиотеки modbus.lib, чтоб неипользовать конфигуратор

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо большое CAPZAR!

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 12:14
  2. Сохранение файлов конфигурации.
    от kip в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:02
  3. файл конфигурации трм151-01
    от SERGiO-S в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 12:47
  4. Файл конфигурации ТРМ 151 газ-воздух
    от Максим Ш. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 09:59
  5. Подбор конфигурации ТРМ 151
    от Александр КИП в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 07:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •