Тема: ПЛК73 память ввода-вывода

  1. #1

    По умолчанию ПЛК73 память ввода-вывода

    Подскажите пожалуйста, есть ли в конфигурации ПЛК73 что то типа модуля ModBus(slave), если нет то как реализовать обмен между ПЛК73 и панелью ИП320. Получается считывать значения аналоговых входов, получается менять значения своих переменных(регистров добавленных в пункты модменю) с панели, однако если значение меняется самим ПЛК то на панели это не отображается.
    Т. е. одно могу читать, другое писать. А необходима иметь несколько переменных в пространстве ввода-вывода которые можно было бы менять с панели и отслеживать их значения если они меняются не с панели.

  2. #2

    По умолчанию

    К сожалению, в ПЛК63/73 нет автоматического обращения к регистрам МОДБАС. Предлагают воспользоваться библиотекой modbus.lib (поставляется с контроллером) и неписать простенький FB самостоятельно

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Или через библиотеку, как АSo писал или через переменные субменю, при установке соответствующей галочки в настройках параметров переменной.

  4. #4

    По умолчанию

    А эта библиотека предназначена не для мастер-режима ПЛК? Или вы предлагаете использовать панель в слейв режиме а ПЛКашкой слать на нее то данные которые необходимы?
    А галочка это которая 'разрешить изменения по сети'
    Последний раз редактировалось ipopop; 25.03.2012 в 22:18.

  5. #5

    По умолчанию

    Если панель в мастер-режиме, то как написал lara197a устанавливаете галочку у переменной, указываете ее номер регистра, настраиваете параметры СОМ-порта - и все.

  6. #6

    По умолчанию

    Да я так и делал панель - мастер, галочка стоит, с панели значение меняется, но когда плк меняет значение на панели остается предыдущее значение. Возможно я что-то упустил, завтра буду пробовать еще. Всем спасибо.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Разнесите на панели запись и чтение переменных.

  8. #8

    По умолчанию

    Разнес ввод и вывод на панели - результат тотже, предпологаю что во время работы программы она оперирует с копиями переменных в оперативной памяти поэтому значения не меняются, нашел выход все что надо выводить на индикацию вывожу на дисплей ПЛК, а все остальное на пенель

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Все там выводится. Это точно.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ipopop Посмотреть сообщение
    Да я так и делал панель - мастер, галочка стоит, с панели значение меняется, но когда плк меняет значение на панели остается предыдущее значение.
    У Вас параметр в ПЛК конфигурационный или оперативный?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. По организации ввода-вывода
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 15:06
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 15:38
  3. ТРМ-201 как модуль ввода/вывода
    от Vovaer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 17:23
  4. Адреса ввода/вывода
    от alex1963 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 12:35
  5. память ввода/вывода
    от вопрос в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 13:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •