Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПЛК63 +МВА8

  1. #1

    По умолчанию ПЛК63 +МВА8

    Обмен по протоколу ОВЕН использована ф-ция OWEN_GET_REAL, опрос идет и данные получены но возврат функции Complete всегда FALSE!!

  2. #2

    По умолчанию

    ВОТ ПРИМЕР ЧТО НЕ ВЕРНО НАПИСАНО АДРЕС МВА8 32
    ------
    (*Устанавливаем настройки COM-порта*)
    IF port_opened=0 THEN
    Settings.Port:=com_num; (*номер COM-порта*)
    Settings.dwBaudRate:=115200; (*скорость*)
    Settings.byParity:=0;
    Settings.dwTimeout:=0;
    Settings.byStopBits:=0;
    Settings.dwBufferSize:=0;
    Settings.dwScan:=0;
    END_IF

    COM_SERVICE1(Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK );
    (*Если COM-порт открыт, то переходим к приему и передачи данных *)
    IF COM_SERVICE1.Ready THEN
    port_opened:=2;
    END_IF

    IF port_opened=2 THEN (*Удачно проинициализировали*)

    (*чтение 8 входов из прибора МВА8 с адресом 16 *)
    get_fl_owen(
    Enable:=Enabl , (* разрешение работы блока *)
    Addr:=addres , (*адрес прибора*)
    AddrLen:=A8BIT , (*длина адреса*)
    Name:='read' , (*имя параметра, значение которого считываем*)
    Index:=65535 , (*индекс параметра*)
    RealType:=FLOAT32T , (*тип параметра, значение которого считываем*)
    ComHandle:= Settings.Port, (*номер COM-порта*)
    TimeOut:=TimeOut , (*Таймаут T#50ms*)
    Complete=>cmpl , (* скопировать признак завершения операции *)
    Value=>a , (*считанное значение*)
    wTime=>wTime , (*значение времени для измерителя*)
    Error=> err ); (* скопировать регистр ошибок *)
    (*если установлен признак завершения операции, то *)
    IF Enabl = FALSE THEN
    Enabl := TRUE;
    END_IF
    (*Если завершен обмен и нет ошибок*)
    IF cmpl THEN
    IF (err=0) THEN
    B[i]:=a; (*присваиваем массиву значение на входе*)
    ELSE
    Enabl := FALSE;
    END_IF;
    i:=i+1; (*увеличиваем номер входа*)
    addres:=32+i; (*увеличиваем адрес*)
    IF (i=8) THEN (*если номер входа меньше 8*)
    addres:=32;
    i:=0;
    END_IF

    END_IF

    END_IF

  3. #3

    По умолчанию

    Вы не даете FB работать.
    Вызывайте ее с ENABLE:= TRUE первый раз и дальше с ENABLE:= FALSE до момента COMPLETE = TRUE

  4. #4

    По умолчанию

    Но у меня прописано
    ---------------------
    get_fl_owen:OWEN_GET_REAL; (*Чтение параметра типа Real*)
    COM_SERVICE1: COM_SERVICE;
    cmpl: BOOL; (* признак завершения операции *)
    err: INT; (*номер ошибки*)
    port_opened: BYTE := 0; (*состояние порта*)
    Settings: COMSETTINGS;(* настройки последовательного порта *)
    com_num: PORTS:=0 (*0 - RS-485, 1 - RS-232*);
    TimeOut: TIME:=T#50ms;(*таймаут*)
    Enabl: BOOL:=TRUE; (*состояние работы блока*)
    wTime: WORD; (*значение времени для измерителя*)

    A: REAL; (*считанное значение*)
    addres: INT:=32; (*адрес МВА8*)
    B: ARRAY [0..7] OF REAL; (*массив для хранения значений входов МВА8*)
    i: INT; (*номер входа МВА**)

  5. #5

    По умолчанию

    Это не состояние работы блока!
    Это - команда блоку провести считывание. Своего рода триггер.

  6. #6

    По умолчанию

    Помоги чайнику как правильно это сделать!!!

  7. #7

    По умолчанию

    Данный пример я взял как готовый для опроса ПЛК63!!!
    Сразу попутно еще один вопрос как прочитать правильно код ошибки с МВА8, например состояние входа ОБРЫВ ДАТЧИКА или НЕТ ДАТЧИКА.

  8. #8

    По умолчанию

    Забудьте про примеры. Они кривые.
    Прочитать состояние датчика можно блоком DECODE_FLOAT.

  9. #9

    По умолчанию

    Тоесть как кривые а зачем они тогда!!! Извини я Чайник но пытаю разобратся этом, на работе купили эти ПЛК. А где можно увидеть нормальные примеры и роспись блоков и их параметры как они работают. Например у меня вопрос что значат индекс параметра Index:=65535. Спасибо за ответ.

  10. #10

    По умолчанию

    И еще вопрос может не лепый но хочу задать. После работы ФБ необходимо закрывать порт или не надо.

Похожие темы

  1. плк63(мастер)+мва8+сп270
    от AVit в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 11:32
  2. ПЛК63-L
    от CheeryNick в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 09:57
  3. плк63-24в
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:37
  4. плк63
    от morcegolamer в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 00:53
  5. плк63 + мр1
    от Blusman в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 22:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •