PLC150 и Wi-Fi
Добрый день!
Господа, может кто поможет связать ПЛК150 через Wi-Fi точку доступа? Схема соединения такая: плк150-->свитч-->точка доступа-->ПК.
Все кабели прямые. Схема плк150-->свитч-->ПК работает нормально.
Свитч DLink DES-1005D, точка доступа Dlink DWL-G700AP.
-
1. схема ПК<->точка доступа<->WIFI<->точка доступа<->ПК работает? Установите на обоих ПК IP адреса из той-же подсети, что и на ПЛК. Когда заработает с 2 компьютерами, один замените ПЛК.
Если же Вы хотите обращаться из сети Internet через провайдера проверьте, открыты ли у него порты 1200 (CoDesys) и 502(ModBus)
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума