Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ПЛК 150 - зависают аналоговые входы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК 150 - зависают аналоговые входы

    Начинают напрягать непредсказуемые зависания аналоговых входов ПЛК 150.Пробовал прочитать похожие темы,но похоже решение так и не найдено.
    Зависают непредсказуемо, и все 4-е входа сразу.Раз в месяц или раз в год,безсистемно. Отловить этот момент бывает сложно,особенно если аналоговые входы переведены в режим дискретного входа.Иногда случившееся подвисание может быть замечено спустя несколько дней, за это время возможна неправильная работа оборудования и аварийные ситуации. Спасение как всегда : снять питание, подождать, включить.
    Считаю такое поведение ПЛК 150 очень не корректным.Прошивка и таргет свежие, а проблемы старые, хотя возможно ранее их и не было со старыми прошивками. Просьба модифицировать прошивку ,для исключения зависания аналоговых входов или подсказать возможный выход из данной ситуации.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Начинают напрягать непредсказуемые зависания аналоговых входов ПЛК 150.Пробовал прочитать похожие темы,но похоже решение так и не найдено.
    Зависают непредсказуемо, и все 4-е входа сразу.Раз в месяц или раз в год,безсистемно. Отловить этот момент бывает сложно,особенно если аналоговые входы переведены в режим дискретного входа.Иногда случившееся подвисание может быть замечено спустя несколько дней, за это время возможна неправильная работа оборудования и аварийные ситуации. Спасение как всегда : снять питание, подождать, включить.
    Считаю такое поведение ПЛК 150 очень не корректным.Прошивка и таргет свежие, а проблемы старые, хотя возможно ранее их и не было со старыми прошивками. Просьба модифицировать прошивку ,для исключения зависания аналоговых входов или подсказать возможный выход из данной ситуации.
    А Вы знаете, что аналоговые входы ПЛК150 не имеют гальванической изоляции от внешней среды. По этой причине он абсолютно не защищен от электромагнитных помех и сбои в его работе гарантированы.
    Последний раз редактировалось IVM; 24.03.2012 в 20:02.

  3. #3

    По умолчанию

    Может действительно влияет отсутствие гальванической развязки.В одном случае пришлось отказаться от использования одного аналогового входа 4...20mA на ПЛК 150,а брать сигнал с аналогового входа преобразователя частоты стороннего производителя по Modbus.Так оказалось и быстрее в 10 раз и надёжнее.2-й и 3-й аналог.вход на ПЛК пустой, на 4-м геркон от водосчётчика (кабель 7 метров). И при этом всё равно аналог.входы иногда виснут.Несколько раз в год.Целесообразность приобретения ПЛК150 ,как устройства с аналоговыми входами, в этом случае под вопросом.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Может действительно влияет отсутствие гальванической развязки.В одном случае пришлось отказаться от использования одного аналогового входа 4...20mA на ПЛК 150,а брать сигнал с аналогового входа преобразователя частоты стороннего производителя по Modbus.Так оказалось и быстрее в 10 раз и надёжнее.2-й и 3-й аналог.вход на ПЛК пустой, на 4-м геркон от водосчётчика (кабель 7 метров). И при этом всё равно аналог.входы иногда виснут.Несколько раз в год.Целесообразность приобретения ПЛК150 ,как устройства с аналоговыми входами, в этом случае под вопросом.
    Прочтите в теме Ошибки и баги пост #3, может поможет.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо! Попробуем увеличить время опроса входов, может поможет.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Спасибо! Попробуем увеличить время опроса входов, может поможет.
    Вы не поняли. Я Вам писал не про тот пост. Возможно, у Вас происходит полный останов работы ПЛК. Прочтите что написано в посте #3 в теме "Ошибки и баги".
    Последний раз редактировалось IVM; 26.03.2012 в 10:02.

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте. Очень интересное описание - зависают аналоговые входа.
    На сколько нам известно есть следующая проблема.

    Примерно год назад была проведена доработка аналоговых входов ПЛК. В связи с этим были выпущены прошивки 2,12,хх - 2,14,0. В этих прошивках увеличилось время опроса входов до 0,8 секунд. Но до недавнего времени мы не вносили изменение в Target-файлы и по умолчанию время опроса входов там было 0,5 секунды.

    В результате этого наблюдался следующий эффект: ПЛК включался, вроде корректно работал, выдавал показания похожие на правду, и через некоторое время начинались резкие скачки вверх по показаниям. Связано это с временем опроса 0,5 секунд.

    Если на прошивках >= 2.12.хх время опроса стоит менее 0,8 секунды на канал то не успевает отрабатывать алгоритм фильтрации. Через некоторое время фильтрация запускается, но не корректно и в следствии "кривые" показания.

    Возможно ваша проблема имеет те же ноги. Проставьте время опроса входов не менее 0,8 сек, а лучше 1сек и посмотрите.

    В начале года мы выпустили Target 2,11 специально для избежания данной проблемы. Единственное изменение в нем - это время опроса по умолчанию 0,8 сек.

  8. #8

    По умолчанию

    Александр Приходько таргет 2.11 несет изменения, связанные исключительно с аналоговыми входами контроллеров плк150 и никак не затрагивает плк100 к примеру?

  9. #9

    По умолчанию

    Проблема с аналоговыми входами сохраняется.
    Через день...два значения на четырёх входах ПЛК150 перестают
    меняться.Контроллер работает, но аналог.входа висят.При этом на первом и втором входах Termocouple Sensor (входа не используются) неизменное значение : "-2,688987е+038".На третьем и четвёртом входах Contact Sensor (входа используются и сигнал на вход поступает) неизменное значение : "1". И вновь приходится выключать питание ПЛК, чтобы восстановить работу входов.Дискретные выхода используются,но коммутируют 24вольта для подачи сигнала на твёрдотельные реле.Ощущение , что аналоговые входа чаще виснут,при относительно активном использовании дискретных выходов.Время опроса поставили на 0,8сек,но думаю что это может повлиять только на точность.Посмотрим поможет ли это.Может куда-то в ПЛК впаять электролиты по питанию или как-то перезапускать входа,добавить сторожевой таймер для аналоговых входов?Почему обязательно физически каждый раз отключать питание для восстановления!?! Если кто разбирался со схемотехникой АЦП в ПЛК150,прошу подсказать возможное решение.

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте Евгений
    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Почему обязательно физически каждый раз отключать питание для восстановления!?! Если кто разбирался со схемотехникой АЦП в ПЛК150,прошу подсказать возможное решение.
    Программно можно идентифицировать зависание входа, а дальше загонять в бесконечный цикл. После перезагрузки контроллера возможно входа оживут. Или обесточить внешним модулем, который при отсутствии опроса переведет свой выход в "Безопасное состояние" при котором ПЛК150 будет запитан заново.
    P. S. Под руками нет 150/154 контроллера так что побывать Вам.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Аналоговые входы
    от shindax в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 10:46
  2. Аналоговые входы
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 13:34
  3. Аналоговые входы ПЛК154-У-М
    от Alex в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 14:29
  4. аналоговые входы
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 23:22
  5. Аналоговые входы ПЛК
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 14:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •