Тема: Не идет обмен. Codesys OPC server

  1. #1

    По умолчанию Не идет обмен. Codesys OPC server

    Добрый вечер!!!


    Столкнулся с такой проблемой:

    ПЛК 150, используется Master Scada и Codesys OPS server.
    При подсчете количества связей OPC сервера выдает 63 переменных, при таком количестве переменных данные читаются...
    Если добавить еще одну переменную то есть их будет уже 64 обмен идти перестает... вообще ничего не читается...

    Кто-то может подсказать чем это обусловлено? Может можно как решить эту проблему?


    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Довольно странная проблема.
    А что при этом отображается на выходах ОРС переменных? Появляются ли какие-нибудь сообщения от ОРС сервера?

    Попробуйте проверить ОРС сервер другим клиентом. Например Matricon OPC Explorer.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Когда обмен идет то теги подсвечиваются ярко... в дереве объектов...
    Когда добавляю 64 тег то обмен не идет... теги не подсвечиваются... напротив тегов ничего нет...
    Заходил в лог OPC сервера там напротив каждого тега написано "неопознанная ошибка"...
    Сообщений от OPC сервера нет...

    Проверить другим пока нет возможности...
    Последний раз редактировалось AntonTrade; 23.03.2012 в 20:49.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AntonTrade Посмотреть сообщение
    Заходил в лог OPC сервера там напротив каждого тега написано "неопознанная ошибка"...
    Тогда ошибка скорее всего в ОРС сервере. Проверьте его через Matricon, программа бесплатная:
    http://www.matrikonopc.com/products/...-explorer.aspx
    Попробуйте также обновить версию OPC сервера.

    Или переведите ваш контроллер на протокол Modbus TCP. В этом случае для связи с ним можно использовать наш Modbus Universal MasterOPC Server
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Спасибо.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    А не опрашиваются все переменные или только 64-ая,почему спрашиваю,сколько не пробовал по одной переменной добавлять не получается,приходиться вставлять все переменные и группы а потом удалять не нужные.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Возможно мало время цикла ПЛК. Подключите субмодуль статистик и проверьте. При необходимости увеличьте минимальное время цикла. Ещё попробуйте увеличить время опроса на сервере.(к примеру раз в 200мс-маловато будет. Сервер не успеет обработать все запросы)

  7. #7

    По умолчанию

    У меня стоит мастер скада версии 3.2
    Если пробую мастер скаду версии 3.1 в версии демо то обмен идет без проблем... то есть по сути дело не в ПЛК и не в OPC дело в скаде версии 3.2. Что с ней может быть?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AntonTrade Посмотреть сообщение
    У меня стоит мастер скада версии 3.2
    Текущей является версия 3.4 SP1 установите ее.
    Вы пробовали проверить при помощи Matricon OPC Explorer?

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    А не опрашиваются все переменные или только 64-ая,почему спрашиваю,сколько не пробовал по одной переменной добавлять не получается,приходиться вставлять все переменные и группы а потом удалять не нужные.
    Попробуйте повторить эти действия.
    Создайте новый проект, добавьте в него ОРС, а в него - Все переменные и группы.
    Спасибо.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    17.01.2007
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Были похожие проблемы с MasterSCADA и Овен ПЛК, после изменения конфигурации Codesys OPS server падал обмен, решалось полным сбросом контроллеров и перекомпиляцией программы, удалением символьных файлов из директории Codesys OPS и прочими бубнами.
    Последний раз редактировалось Dio; 24.04.2012 в 13:15.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dio Посмотреть сообщение
    Были похожие проблемы с MasterSCADA и Овен ПЛК, после изменения конфигурации Codesys OPS server падал обмен, решалось полным сбросом контроллеров и перекомпиляцией программы, удалением символьных файлов из директории Codesys OPS и прочими бубнами.
    Как решили? Настраиваю openscada та же проблема...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. обмен Pc <-> Plc
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 16:27
  2. CoDeSys and OPС Server
    от moon-guest в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 09:37
  3. Master Scada + Codesys OPC-server
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 14:03
  4. Проблема связи WinCC + CoDeSys OPC Server
    от kraftway в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 10:34
  5. обмен с трм 201
    от asutp в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 11:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •