Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ПЛК 154 Подсчет импульсов с расходомера

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 154 Подсчет импульсов с расходомера

    Здравствуйте! Необходимо считать импульсы с расходомера. Максимальная частота 1.5 кгц. Какой подмодуль правильнее использовать Счетчик специализированный или Счетчик.

  2. #2

    По умолчанию

    Counter 16 bit
    счетчик нужно читать в каждом цикле и накапливать значения в переменной. Не забудьте выключить фильтр ребезга на входе.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте! Если использовать счетчик SP 32 бит, какая максимальная длина импульса может подаваться на вход.