Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ТРМ12 или ТРМ10

  1. #1

    По умолчанию ТРМ12 или ТРМ10

    Здравствуйте, подскажите отличия ТРМ12 от ТРМ10 (кроме выходов) и можно ли использовать ТРМ10 на регулирование по пару и разрежению , а также подключать ЧП?

  2. #2

    По умолчанию

    ТРМ12- это ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами. В этом приборе управление с регулятора поступает на 2 выходных ключа (один на открытие , другой на закрытие клапана). Этот прибор не выпускается с выходными сигналами 0..10 В или 4...20мА. Подключить к нему частотник не получится.
    ТРМ10 -это ПИД-регулятор одноканальный. Выпускается с различными типами выходных элементов. Может поддерживать заданное давление, выдавая управление на частотный преобразователь 4...20мА или 0...10В.
    Для подбора оптимального прибора, прошу более подробно описать задачу. Какие датчики планируете использовать? Какие есть исполнительные механизмы?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    простите помогите пожалуйста как установить температуру неиспортив заводские настройки на ТРМ10

  4. #4

    По умолчанию

    Прошу не плодить темы, Вам уже ответили http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13668
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    ТРМ12- это ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами. В этом приборе управление с регулятора поступает на 2 выходных ключа (один на открытие , другой на закрытие клапана). Этот прибор не выпускается с выходными сигналами 0..10 В или 4...20мА. Подключить к нему частотник не получится.
    ТРМ10 -это ПИД-регулятор одноканальный. Выпускается с различными типами выходных элементов. Может поддерживать заданное давление, выдавая управление на частотный преобразователь 4...20мА или 0...10В.
    Если на трехходовом клапане будет использоваться электропривод с управлением 0-10 В, то можно использовать ТРМ10-Д.У.УР? А если электропривод 3-х позиционный, то ТРМ12? ТРМ10-Д.У.РР в этом случае уже не подойдет? Там же тоже два реле?

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Посмотрите по функциональной схеме ТРМ 10, для чего используется второй выход.
    Для пропорционального управления реверсивным электроприводом применяются ТРМ12 или ТРМ 212.
    Что Вы вкладываете в понятие "электропривод 3-х позиционный" несколько непонятно.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Что Вы вкладываете в понятие "электропривод 3-х позиционный" несколько непонятно.
    В зависимости на какую клемму подать фазу, крутит либо в одну сторону либо в другую. В общем-то тоже самое что и Вы назвали "реверсивным электроприводом".

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. У ТРМ 10 второй выход работает абсолютно не так, как у ТРМ12. У ТРМ 12 (212) используется ШИМ модуляция на обоих выходах. И соответственно происходит вращение двигателя туда/обратно.
    Так что на мой взгляд мудрить не стоит.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. У ТРМ 10 второй выход работает абсолютно не так, как у ТРМ12. У ТРМ 12 (212) используется ШИМ модуляция на обоих выходах. И соответственно происходит вращение двигателя туда/обратно.
    Так что на мой взгляд мудрить не стоит.
    С уважением.
    Спасибо! Стало намного понятнее в этом вопросе.

  10. #10

    По умолчанию

    Хочу приобрести трм 12.хочу использовать его в автоматике. Скажите пожалуйста, он подходит для ректификации и дистииляции?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос по ТРМ10?
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 10:26
  2. ТРМ10
    от Елена Черешнева в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 15:48
  3. ТРМ10 Pic
    от khvatov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 07:29
  4. программирование трм10-pic
    от Юрий Савин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 10:38
  5. неисравность трм10
    от brig в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 19:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •