Тема: Нужен совет по "сетевой" архитектуре устройств

  1. #1

    По умолчанию Нужен совет по "сетевой" архитектуре устройств

    Здравствуйте.

    В диспетчерской OPC Lectus, MasterScada
    На объекте: ОВЕН ПМ01 AB (т.е. есть и RS485 и RS232), ПЛК100 R-M, 2 МВА8.

    Необходимо из диспетчерской видеть данные с МВА8-ых, переключать 1 реле на ПЛК100, также ПМ01 должен отправлять SMS по аварии собственнику.

    Подскажите, как сеть организовать, кто должен быть мастером и т.д.?
    Обмен данных по GPRS.

    Я физически все соединил по RS485, но что-то сомневаюсь.

  2. #2

    По умолчанию

    Вы все соединили правильно. ПЛК в данном случае будет мастером для МВА и модема.
    Как настроить ПЛК и Лектус для передачи данных по GPRS можно глянуть тут.
    Возможно также подключение модема через RS232 посредством кабеля КС7. В этом случае ПЛК для модема тоже будет мастером.
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 22.03.2012 в 22:15.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Я бы подключил следующим образом:
    По 485 интерфейсу мва8, плк мастер,
    По езернету скаду,
    По 232 модем, питание на него бы завел через реле плк (если есть свободные).
    Чтоб можно было перегружать модем в случае зависания.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 14:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •