  1. #11

    По умолчанию

    Для 110 использовал библиотеку UNM. Использовал также функции и функц. блоки написанные или кем-то из пользователей или даже овеном самим - это например как раз decodebuf, exstractbuf, септеты, октеты. Где-то на форуме есть готовая программа, эти функции и фб взяты оттуда. Вообще эти все фб и ф-ции взятые нужны лишь для PDU. Если работать в текстовом режиме, то можно и без них обойтись спокойно.
    Последний раз редактировалось zaur; 13.07.2012 в 14:35.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Просто при компиляции Кодесис ругается на decodebuf, а к какой библиотеке этот тип данных относится не помню

  3. #13

    По умолчанию

    Тема с модемом и ПЛК63/73 была заброшена надолго, но вот опять сел за нее. Вот кусок программы для отправки в PDU режиме. До отправки все идет хорошо, но отправки нет. В pdu вроде конвертируется верно (брал эталонное сообщение, потом смотрел что пишу, совпадение было один в один), команда cmgs тоже вроде верная (брал эталонное сообщение, его длину знал заранее, проверял что пишу, совпадает), но отправки нет, ошибка. Все-таки где-то pdu конвертер не правильно себя ведет или проблема в другом. Кто может посмотрите и подскажите. Заранее спасибо.
    P.S. Модем отвечает просто error, без каких-либо дальнейших идентификаторов ошибки.
    Причина проблемы: строка формируется верно, но реально в порт почему-то посылается не вся строка, вот здесь и возникает ошибка формата. то есть часть строки отрезается при отправке по syscomwrite.
    Последний раз редактировалось zaur; 03.08.2012 в 08:50.

  4. #14

    По умолчанию

    Проблемы разрешены. Вот он блок для отправки с 63/73. Тестовый вариант, вроде более менее стабильный.
    Последний раз редактировалось zaur; 22.11.2012 в 07:10.

  5. #15

    По умолчанию

    Проблема была в "перестраховке", непонятно зачем слишком часто освобождал устройство, хотя надо это делать лишь один раз. Вроде теперь работает стабильно.
    Последний раз редактировалось zaur; 22.11.2012 в 07:12. Причина: Устранено.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    29.09.2010
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Доброе утро. А есть ли пример такой программы в свободном доступе? Больше всего интересует "Уже реализована отправка сообщений по списку в определенных ситуациях"

  7. #17

    По умолчанию

    здравствуйте подскажите как вы организовали "отправка сообщений по списку в определенных ситуациях"
    у меня плк 100 +пм передача по сигналу первого входа нескольким абонентом происходит на ура , пробую по сигналу второго входа в место трех обонентов приходит 3 sms на один номер , использую библиотеку SmsOwenLib. и блоки Блок «OpenPort» захвата/освобождения интерфейса , Блок «FB_SMS_CFG» конфигурирования модема, Блок «FB_SMS_SR» отправки/ получения СМС, Блок «FB_SMS_SL» вспомогательный для отправки сообщения группе абонентов.
    интересует вопрос по срабатыванию разных входов и отправки сообщений с разной текстовкой

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК110 + СМИ-1 = Текстовые сообщения
    от syrykh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 15:06
  2. Звук при выводе события и сообщения
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 17:29
  3. диспетчеризация на модеме овен пм-01
    от alex2k3 в разделе Разработки
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 10:24
  4. Сообщения CoDeSys
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 11:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •