Показано с 1 по 2 из 2

Тема: УТ1 с коррекцией выключения по восходу

  1. #1

    Question УТ1 с коррекцией выключения по восходу

    УТ1 с коррекцией выключения по восходу утром вносит смещение в позднее время, а не в раннее как ожидается. Где неточность?
    Настройки
    опорная дата 21.03.12
    широта 54 град 30 мин
    ежедневно вкл 6-00 без коррекции
    ежедневно выкл 08-15 с коррекцией по восходу

    U001
    ---0
    6.00
    08.15
    Реально прибор УТ1 выключает например 23.03 08.19 (смещение получилось в иную сторону, чем мы ожидали)
    гео данные на этой широте
    21.03 рассвет 8-15 закат 20-32
    23.03 рассвет 8-10 закат 20-36
    Допустимо ли тестирование оперативное за счет движения даты и времени по коду доступа 1113

    Где собака зарыта
    Последний раз редактировалось Юрий_Уфа; 21.03.2012 в 13:15.

  2. #2

    По умолчанию

    Получил ответы на все вопросы испытаниями другого такого прибора (УТ1).
    Именно этот режим с коррекцией по восходу работает корректно. А первый прибор придется отправить на "лечение".

Похожие темы

  1. нагрев по графику с коррекцией мощности
    от DTA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 12:01
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •